Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Backis skrivet maj 25, 2008, 23:05:07:07

Titel: VB-Delta
Skrivet av: Backis skrivet maj 25, 2008, 23:05:07:07
Hallo !
 
En fråga om VB-Delta. Vilket är att föredra ett stort Delta på 20 grader då framledn ligger på 50 grader från vp till växlare eller är ett mindre delta på 9 grader då framledningen är 40 grader
Titel: SV: VB-Delta
Skrivet av: RLA skrivet maj 25, 2008, 23:28:27:27
40 grader 9 delta ger högre COP.
Vad har du för VP/vxl som klarar dessa temperaturer?
Titel: SV: VB-Delta
Skrivet av: Backis skrivet maj 26, 2008, 21:27:09:09
Vp är en Thermia villa 105 och växlaren är en PSA 70 kw från folkpool