Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: jjboy skrivet juli 10, 2007, 00:40:24:24

Titel: Hur vet man om det är 8kw eller 12kw?
Skrivet av: jjboy skrivet juli 10, 2007, 00:40:24:24
När man får VP så hoppas man på att alla delar som sitter i är som det ska.
Men hur kan man kolla så att man verkligen fått en VP på 12kw? <hmm>
Snart så ska jag beställa                                VP som klarar mina behov                           hoppas att jag gör ett bra val!
Titel: SV: Hur vet man om det är 8kw eller 12kw?
Skrivet av: San skrivet juli 24, 2007, 10:24:08:08
Med din fråga förmodar jag att du vill kontrollera om värmepumpen verkligen är på 12kW?

För att kontrollera exakt måste du veta/mäta flödet på värmebäraren samt temperaturskillnaden mellan ingående och utgående värmebärare kallat delta T. När du har dessa värden så stoppar du in dem i energiekvationen och räknar fram värmepumpens avgivna effekt. Ett annat sätt, inte lika exakt är att kolla hur mycket värmepumpen drar i kW när den är i drift, multiplicera detta med tillverkarens uppgift på värmefaktorn och du ska då hamna i närheten av 12kW.
Titel: SV: Hur vet man om det är 8kw eller 12kw?
Skrivet av: pool janne skrivet juli 24, 2007, 12:55:11:11
Förenklad beräkning:

Effekten 12kW ger flöde 1000l/h ca 10 grader diff.

Citera
förbrukar du 2kW under 1 timme med verkninggrad (COP ) 3 ger det dig 6kW värme
har du COP 4 ger det dig 8kW  med förbrukning 4kW med cop 3 ger dig 12kW

Kolla temp diff och jämför med min metod.

Redovisa här O0