Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Charlotta skrivet juli 09, 2007, 23:51:34:34
-
Hej alla kluriga och kunniga på detta forum!
Jag har läst många inlägg och ser att en del av er har "tok-koll" på bla temperatur.
Det jag skulle vilja ha hjälp med är att hitta ett sätt att automatiskt mäta temperaturen före och efter solfångarna (Primastar).
Har på känn att det inte riktigt är som det borde.... värmer alldeles för dåligt tycker jag.
Har nu bara ca 21-22 grader, trots att jag har ca 12m2 panel till standard pool (ca7*4m).
Iofs rätt dåligt väder just nu, men har ej kommit över ca 24 grader i sommar.
Tacksam för hjälp!
Charlotta
-
Velkommen til forumet.
12 m2 er nok i minste laget for din pool. Du bør minimum ha 50% av ditt poolareal (7*4=28/2=14m2) og så er det det at solen må skinne ellers blir det dårlig med varme produksjon. Hvilken pumpekapasitet har du? solfangerstyring eller manuelt? alt poolvann igjennom solfangerne eller bare deler av det? Hvilken dybde har dere?
-
Tack för snabbt svar!
Då ska vi se om jag kan klura ut dina frågor:
Min pump är 0,75 kWh, driver poolguard och upp på solfångarna. Jag har inte märkt att den inte skulle orka, trycket känns bra.
Djupet är ca 1,5.
Jag har testat både att leda allt och lite vatten genom solfångarna men jag märker inte att tempen i poolen ökar... :'(
Tror ni att det skulle vara idé att bygga in solfångarna?
Jag har ingen lust att ha riktigt glas över, fungerar det lika bra med "korrigerad plast" sådan som man kan ha på altantak?
Tack för trevligt forum!
Här ska jag lära mig mycket!
Charlotta
-
Hejsan Charlotta
Har du automatik eller kör du manuell styrning ?
Om du inte har automatik måste du komma ihåg att stänga av solfångarna på natten annars kyls poolvattnet ner.
Normalt sett brukar man säga att ju högre flöde genom solfångarna desta bättre verkan.
-
Estimert varme tilgang ved solskinn og automatikk på 3-veis ventil:
0,75 hk gir vel ca 6000 l/time
4*7*1,5m = 42.000 liter
Varmetilgang på volum igjennom fanger, antar ca +2,0 grad.
Dette skulle bety at det tar ca 7 timer med sol å få øket pooltempen med 2 grader!
....tror du/dere har alt for stor tiltro til at 12m2 skal kunne varme den store poolen dere har.
-
Givetvis värmer 12 kvm men det tar lite längre tid bara.
-
Tack för alla svar!
Jag har automatik på solfångarna och den verkar fungera bra tycker jag.
Hur gör ni alla när ni mäter temperaturen före och efter solfångarna?
Jag skulle vilja ha en termometer el likn monterat i in- resp utlopp från solfångarna, vet någon om det överhuvudtaget finns?
Lotta
-
Du bør måle temp øverst på solfanger nær utgangen og i pool eller i skimmer.
-
Du kan använda 2 st vanliga ute/inne-termometrar, dra fast utegivarna mot röret med en kattstrypare och isolera väl över givarna.
Dessa ute/inne-grejer har ju också ett max/min minne som du kan använda.
Vill du vara extra noggrann så sätter du båda givarna på samma ställe ett par timmar för att se om dom visar lika!
Så länge du vill läsa temperaturer när vattnet cirkulerar kan du sätta givarna var du vill i systemet, bara en är före och en efter solfångarna som du vill mäta!
Eller kan du köpa kompletta temperaturloggningssystem som några av oss har gjort, oftast mer till VP än till poolen, men byggs gärna ut för pooltemp också! kolla här http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
-
Tack för era snabba svar!
Jag tror jag ska försöka med RLA:s förslag till att börja med!
Verkar vara precis det jag behöver!
Ha en trevlig sommar!
Lotta
-
Jag vill nog hålla med tidigare skribent om att 12 m2 är i minsta laget till din poolstorlek. Jag har en 4x8 pool och har 28 m2 solfångare. Den drivs med separat pump som startar då solfångartemperaturen är 3 gr. högre än pooltempen. Det man vill uppnå med stor solfångaryta är hög effekt för att snabbt komma upp i temperatur i poolen även om antalet soltimmar inte är alltför många per dag. Det är ju svårt att kvantifiera värmeproduktionen men några data: efter start i våras (11 grader) tog det ca 1,5 veckor att nå 23 grader med uppskattningsvis halav tiden soliga dagar och halva tiden mulet väder. Därefter kom en ca. veckolång solig period och då nådde vi 32 grader som mest.
Vid 23 grader höjer jag temperaturen i poolen ca 4 grader om solen får lysa en hel dag, vid pooltemperaturer närmare 30 så är ökningen per dag givetvis mindre. Då jag känner med blotta handen vid utloppet från solpanelen är det "som en varmvattenkran". Skall sätta in termometrar vid tillfälle för att försöka kvantifiera mera, men annat har högre prioritet just nu.
-
Visst är 12 kvm i minsta laget. Men att säga att det inte värmer är fel. Det tar bara längre tid som sagt.
-
Du kan använda 2 st vanliga ute/inne-termometrar, dra fast utegivarna mot röret med en kattstrypare och isolera väl över givarna.
Dessa ute/inne-grejer har ju också ett max/min minne som du kan använda.
Vill du vara extra noggrann så sätter du båda givarna på samma ställe ett par timmar för att se om dom visar lika!
Så länge du vill läsa temperaturer när vattnet cirkulerar kan du sätta givarna var du vill i systemet, bara en är före och en efter solfångarna som du vill mäta!
Eller kan du köpa kompletta temperaturloggningssystem som några av oss har gjort, oftast mer till VP än till poolen, men byggs gärna ut för pooltemp också! kolla här http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
Hej RLA....Har du nogle billeder af denne installation....?? :)
/IceEmil
-
(http://www.lager.st/wilma/pool/2.jpg)
-
Jeg kan se du har brugt nogle specielle T-rør....
Super tak RLA......
/IceEmil
-
Jo det riktigt, jag har använt dykrör!
Det behövs inte, du kan sätta givaren direkt mot plaströret och sedan isolera noga över givaren ca 10 cm på var sida om den.
Poolen är ju trög att ändra temperatur så du får inga stora felmätningar jämfört med dykrör!
Om du använder dykrör får du se upp med kemikalierna i poolen, annars kanske dom "äter" upp dykrören!
-
Hej RLA,
Okay, det er jo også lettere bare at sætte dem uden på røret... :)
/IceEmil