Hej!
Samma problem i år som i fjol. Får inte riktigt upp poolvärmen till den nivå vi är vana vid och definitivt inte lika snabbt. Haft poolen i 10 år nu. Brukar ha poolvärmen på cirka 30 -31 grader. Värmeväxlaren är kopplad till fjärrvärmen. Vi lägger på det den första juni och ha fått upp det till 30-31 grader under 6 dagar. Inte i fjol och inte i år trots att det var redan hela 14 grader när vi satte igång det. Har kommit upp till 27-28 grader med då tycks det stanna av, trots att vi har på mer ös än vi brukar ha. Typ maxat. Det står till och med 80 grader på termometer på värmeväxlarens rör.
Är värmeväxlaren gammal och trött? Behöver den bytas ut? Hade rörmakaren här i fjol. Han hittade ingen lösning. Luftade hela systemet.
Är det någon som har någon tanke om vad problemet kan vara?
Till slut fick vi upp pool tempen till 31 grader i fjol. Men det krävs att vi håller igång systemet betydligt mer än vi har fått göra tidigare år.
Tacksam för all hjälp!
-
Beror på var du bor, i söder har vi fortfarande för kalla nätter
-
Fjärrvärmens effekt bestäms av flödet genom värmeväxlaren.
Energibolaget KAN ha varit och justerat ned maximala flödet som accepeteras för att spara pengar, ju mer flöde du släpper på desto varmare blir deras returledning, och de skapar energiförluster för dem.
Att du har 80 grader in på värmeväxlaren säger inte mycket, och jag antar att du inte har 80 grader på vattnet som kommer in i poolen?
Jag gissar att du eller energibolaget har justerat ned trimventilen på returen från värmeväxlaren, om du inte vet hur man gör för att öka flödet, kolla med dem om de kan ha gjort något.
Annars är det ju bara följa röret (returen) från poolvärmeväxlaren och se vart det tar vägen, sitter det en trimventil innan flödet går ut i fjärrvärmereturen är det där du behöver öppna litegrann.