Starta upp min värmepump igår och den gick fint i några timmar.
Sedan så slog säkringen i el-centralen ut.
Efter detta så slår säkringen ut efter 2-3minuter efter omstart.
Värmepumpen är 10år gammal och funderar på om det är värt att laga.
Felsök 6000kr
I bästa fall en kondensator som är sönder som kostar 1500kr.
Så bästa fall 7500kr och en ny går på ca 20000kr.
Är det någon som skulle reparera denna värmepump?
-
Nej inte lönt, har du testat att byta säkring ? så du inte har något annat på samma som drar ström ?
-
Det är säkringen i el-centralen som går och det är bara värmepumpen som är kopplad till den säkringen.
Frågan är om det är kondensatorn som det är fel på.
Är det någon som bytt en sådan själv?
-
Det låter soom kondensatorn , just det här att den lyckades starta o gå en gång under några timmar , men sen utlöser direkt vid start , en kondensator till motorn kostar inte mkt o lätt att byta , helt klart värt testa men 1500 kr ? vem säger det priset ? en poolfirma? plocka ut den o åk till en elfirma kostar någon 100 lapp max
-
Hade liknande för nåt år sen men då hade det kommit in vatten i min cee 1-fas kontakt på något konstigt sätt. tömde det och lät det torka sen funka det kanon.
Böja kolla det innan du kollar komponenter i VP