Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: dfjoasdf skrivet april 27, 2025, 11:49:02:02

Titel: Styrning av dum VP
Skrivet av: dfjoasdf skrivet april 27, 2025, 11:49:02:02
Jag kan i dagsläget ställa in start/stopp timer samt temperatur. Men jag hade velat styra på när det är sol (gäller främst vår/höst).

Det är en GJPACW1V som har en Chiller 300.2.

Jag tänker mig att jag kan sätta en relä nånstans.. Har i dagsläget ingen flödessensor inkopplad, så det vore kanske ett allternativ att styra via den ingången. Någon annan idé?
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: nyburjare skrivet april 27, 2025, 23:33:12:12
måste bara fråga , varför vill du styra efter solen ??
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: dfjoasdf skrivet april 27, 2025, 23:54:02:02
Under våren hade jag velat köra VP när jag fyllt batteriet och har överflöd av sol. Det får lov att ta en vecka extra eller så att nå badtemperatur om vädret är dåligt.

Eller så kör jag den bara dagtid varje dag, men detta är en lite roligare lösning.  :)
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: nyburjare skrivet april 28, 2025, 14:10:51:51
Förtsår inte vad du vinner på det ? förts är det ju lufttemp som avgör hur effektiv pumpen jobbar , inte om det är sol eller inte , sen går det ju åt en viss energi för att nå den vattentemp du vill ha , o det oavsett om det är sol eller inte , varför helt enkelt inte göra som andra och gå på vattentemp , missar jag något ?
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: dfjoasdf skrivet april 28, 2025, 14:13:20:20
Förlåt jag är otydlig. Jag har solceller.
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: nyburjare skrivet april 28, 2025, 14:34:46:46
 ;D
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: jayal1972 skrivet april 28, 2025, 23:44:35:35
Köp ett Shelly relä. Beroende på om lvvp har ett relä som kan styras (Shelly1 med dry contacts) eller om du köper en kontaktor och Shelly 3 em och kopplar Shelly 3em med 3-fas mätning som styrning till kontaktorn. Sedan installerar du detta script "shelly-elprisSE" som är ett script för Shelly-enheter (Plus/Pro/Plug S) som styr utgångar baserat på Nordpools timpriser i svenska elområden SE1–SE4.

https://github.com/Soviet9773Red/shelly-elprisSE/tree/main

Då kan du konfigurera att köra brukarna när elen är billig eller manuellt via Shelly. Finns flera inställningsmöjligheter i scriptet.
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: Erica skrivet april 29, 2025, 00:21:36:36
Det finns en hake med förslaget om kontaktorstyrning. Värmepumpar skall helst alltid slås av och på med sina inprogrammerade start och stoppsekvenser. Att brutalt stänga genom att bryta strömmen är inte vad som rekommenderas. Enligt vissa ger detta en kortare livslängd på pumpen.
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: dfjoasdf skrivet april 29, 2025, 07:13:21:21
Vore inte ett relä (typ shelly) över flödessensor funka bäst då? Då slår man inte av strömmen.
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: dfjoasdf skrivet april 29, 2025, 20:42:01:01
Eller så bara struntar jag i det. Gäller främst upppvärmning på våren och det tar inte så många dagar. Sen på sommaren kör den ändå ganska lite med tanke på lamelltäcket..
Titel: SV: Styrning av dum VP
Skrivet av: dfjoasdf skrivet maj 31, 2025, 15:55:51:51
Köpte en Shelly 1 Plus, som jag kopplade till flödessensor kabeln. Fungerar hur bra som helst. Nu kan mitt SigEnergy system styra den och se till att den kör när det finns överskott på sol.