Allt om pool, Poolforum!

SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: gubbe60 skrivet juli 13, 2024, 16:32:57:57

Titel: Foibe Lyfco Blackline
Skrivet av: gubbe60 skrivet juli 13, 2024, 16:32:57:57
Hej alla!
Vi har köpt ett Foibe Lyfco Blackline spabad. Spabadet är förberett för trefasanslutning. Inkoppling av faser och nolla visas dock på två olika sätt, ett på själva PCB:et i elboxen, (bilaga "inkoppling enl elbox") där nollan (blå) enl elboxens PCB ansluts längs ner i inkommande skruvplint.
Med denna inkoppling går jordfelsbrytaren omedelbart.
I manualen som bifogats spabadet visas en annan inkoppling där nollans skall anslutas näst längst ner, se bilaga "bad2" där inringat område visar hur trefasanslutning med nolla skall anslutas.
Vad gäller?
Har någon av er just denna modell av spabad där ni i så fall kan ta ett foto på hur elkopplingen är utförd vid skruvplinten hos elboxen? 
 
Titel: SV: Foibe Lyfco Blackline
Skrivet av: Rickard skrivet juli 15, 2024, 07:59:00:00
Jag tolkar det som att du ska koppla enligt den inringade bilden, men du måste också ta bort bygling A-A-B var den nu sitter, om den ens finns kvar.