PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mardal skrivet maj 19, 2024, 22:30:40:40
-
Hej
Har en Gullberg Jansson V30. Funkade när jag stängde ner i höstas. Nu när jag satte igång poolen vill den inte starta. Felkod EE3 vilket är att den inte får tillräckligt flöde genom värmepumpen. Har testat så skruva på bypassen så allt flöde går genom vp och jag har tryck ut genom utloppen i poolen, så verkar ju passera bra igenom. Kan se flödesgivaren genom utloppsventilen och verkar inte vara något som sitter i vägen där.
Någon som är kunnig på värmepumpar som har någon ide?
mvh
Martin
-
Leta upp plnten där flödeskontakten är inkopplad och kortslut där. Anragligen sluter den inte
-
Tack. Testade att kortsluta och då stannar pumpen inte och klagar på dåligt flöde. Så då antar jag att det är den som inte funkar och ska kolla efter en ny sådan