Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Anti Turmoil skrivet juni 29, 2007, 16:52:48:48

Titel: fjärrvärmefråga
Skrivet av: Anti Turmoil skrivet juni 29, 2007, 16:52:48:48
hmmmmm, skrev ett långt inlägg men allt försvann pga att man inte fick bifga en fil som var större än 128kb, skit...


Börjar igen då.


Vi har köpt ett hus som har fjärrvärme och följande pump, TS18, enligt info från tillverkaren Alfa Laval se nedan:


Citera
Hej

Bifogar ett produktblad på TS18. Enheten innehåller två värmeväxlare, en för radiatorkretsen och en för tappvarmvattenkretsen. Jag anser att om du skall ha uppvärmning av pool, så bör du ha en växlare i mellan exempelvis radiatorkretsen.
(See attached file: TS18-31.pdf)
Med vänlig hälsning


Thomas Eriksson

Tydligen kan man koppla på poolvärme men det känns mindre bra om det är vid radiatordelen, den delen stängs ju av på sommaren.

enligt Tekniskaverken som ger fjärrvärme här i Linköping så kan man få detta för att värma sin pool, läs nedan.

Citera
Förläng badsäsongen utomhus. Värm din pool med fjärrvärme till rabatterat pris.

Du som har småhus med pool kan få ett lägre rörligt pris (8,75 öre/kWh) för fjärrvärme under perioden 1 april till 1 november.

Utöver det rörliga priset tillkommer en årlig kostnad av 1500 kr, som utgör tillägg för värme- och varmvattenförbrukning under tiden april–oktober.

Under övrig tid av året har poolvärme samma pris, 36,75 öre/kWh, som annan uppvärmning med fjärrvärme.

Vill du teckna avtal eller har frågor om pooluppvärmning, principkoppling och tekniskt utförande är du välkommen att kontakta våra fjärrvärmesäljare. Telefon 20 80 00.

Erbjudandet gäller kunder i Linköping. Priserna är inkl. moms och gäller från 2005-01-01 och tillsvidare.

Måste man nu köpa en ny fjärrvärmeväxlare för att få detta att fungera eller?
Titel: SV: fjärrvärmefråga
Skrivet av: Housedad skrivet juni 29, 2007, 22:59:37:37
Hej,

Jag tror det är lösbart med existerande växlare. Det du behöver göra är att skapa en ny del av radiatorkretsen (med poolvärmeväxlaren) nära pannan och sätta in ett par ventiler som skiljer den delen av kretsen från den vanliga radiatorkretsen när du värmer poolen. Utöver detta behöver du kunna öpnna din shunt för fullt, hoppas det går att göra manuellt annars behöver du "lura" styrsystemet på ngt sätt.

Har själv fjärrvärme men Helsingborg har inga såna fina avtal som ni verkar ha i Linköping, sen ligger mitt maskinrum för poolen nästan 50 meter från huset och det var lite väl dyrt med ledningar för vattnet ---> värmepump hos mig.

/ Housedad
Titel: SV: fjärrvärmefråga
Skrivet av: Bidda skrivet juni 30, 2007, 07:58:01:01
Du kan jo ta ut til poolvarmeveksler før shunt så slipper du å tenke på husstyrningen. Du trenger å styre enten varmeveksler eller en 3-veis ventil på poolvatnet om du ikke vil ha det for varmt i poolen.
Titel: SV: fjärrvärmefråga
Skrivet av: Anti Turmoil skrivet juni 30, 2007, 10:28:08:08
ett mycket bra forum detta, ni verkar ha all kunskap som behövs för pooler.

jag har som sagt en del tid innan detta sker, ska först och främst flytta in i huset, vilket sker i augusti. Sen ska vi bestämma vilken säsong som vi ska bygga till, vi får tillökning i september så vi kommer nog ha fullt upp i vilket fall, dvs inte tid med pool.


Gällande detta med fjärrvärmeväxlaren så är det helt enkelt så att jag ska ta och prata med rörmokaren om det, kan de ordna detta eller behövs det speciella rörmokare?