PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: erik85 skrivet maj 30, 2021, 11:38:24:24

Titel: Poolvärmepumpen stänger av sig på natten
Skrivet av: erik85 skrivet maj 30, 2021, 11:38:24:24
Hej!
Nybliven poolägare då vi köpt villa med pool från folkpool 3x6 m. Pooltäcke.
Poolvärmepumpen är Astral Pool AC10. Jag hittar ingen manual, varken från tidigare ägare eller på nätet.
Har nu haft pumpen igång 5 dagar på autoläge, vill ha upp värmen till 28 grader. Varje natt slår värmepumpen av med felmeddelande EE6. Har testat med att höja/sänka trycket in i pumpen, men det enda som behövs är att stanna och starta cirkulationspump + värmepump. Då sätter den igång igen.
Vad kan jag göra? Är det någon som har manual till denna värmepump?
Mvh Erik
Titel: SV: Poolvärmepumpen stänger av sig på natten
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 30, 2021, 14:11:11:11
Att den slår av sig med felkod dåligt vattenflöde och bara på natten .. är övertygad om att det sitter en timer på elmatningen till vattenpumpen, kanske en "klack-timer" där ena klacken är av . räcker med att den stannar en kort stund så stannar även värmaren

Iofs borde den gå igång igen när pumpen startat , men kanske prg på ej återstart efter felkod
Titel: SV: Poolvärmepumpen stänger av sig på natten
Skrivet av: erik85 skrivet maj 30, 2021, 19:17:00:00
Jag vet inte vad felkoden står för - jag hittar som sagt inte manualen..

Och det finns ingen timer - har dock funderat på om det skulle räcka att ställa in en timer på vattenpump så att den slår av t.ex 10 min tidigt på morgonen så att den åtminstone "startar om" då.

Problemet är ju att poolen tappar värme på natten och att man får börja värma 1-2 grader lägre än vad den kom upp till dagen innan.
Titel: SV: Poolvärmepumpen stänger av sig på natten
Skrivet av: Ores skrivet juni 02, 2021, 11:06:18:18
Jag vet inte vad felkoden står för - jag hittar som sagt inte manualen..

Och det finns ingen timer - har dock funderat på om det skulle räcka att ställa in en timer på vattenpump så att den slår av t.ex 10 min tidigt på morgonen så att den åtminstone "startar om" då.

Problemet är ju att poolen tappar värme på natten och att man får börja värma 1-2 grader lägre än vad den kom upp till dagen innan.

Hittade en generell manual för Astrals värmepumpar här: http://www.astralpool.se/sidor/Varmepump2010.pdf

Någon felkod EE6 nämns dock inte.

Du är säker på att det inte finns någon timer? Vet ju inte hur det ser ut hos dig, men vad jag vet har alla Folkpools elcentraler som säljs nu en timer. Men du kanske har en äldre variant eller en annan central?
/Johan
Titel: SV: Poolvärmepumpen stänger av sig på natten
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 02, 2021, 11:32:13:13
8 – Felkod EE 6
Under vissa förhållanden så kan värmeväxlingen mellan köldmediet och vatten för
sig, samt kölmediet och utomhusluften ibland vara otillräcklig; detta gör att
kölmediet ökar i tryck och kompressorn drar mer ström.
Temperatur givaren i kompressorns utlopp och magnetspolen på kompressorn
skyddar maskinen från dessa extrema förhållanden; Fel meddelandet blir EE 6
Vad som orsakar detta:
I värmeläge: - Otillräckligt vatten flöde: Stäng by pass ventilen för att öka
vattenflödet till värmeväxlaren.
I kyldrift: - För stort vattenflöde: Öppna by pass ventilen för att minska
vattenflödet till värmepumpen samt växlingen mellan vatten & kölmediet.
Kölmediet_ Otillräcklig luftgenomströmning. Se till så att inget sitter i vägen på
baksidan av värmepumpen (Löv. Smuts mm)
Notera: Dessa fel koder kan uppkomma om poolvattentemperaturen är för hög
samt om omgivnings temperatur är högt.