Titel: Mått teknik"bod"
Skrivet av: Basic skrivet april 18, 2021, 21:50:00:00
Hej,

Ni som byggt teknikrum/bod eller liknande, är det för litet, det som jag tänkt mig med att bygga:

170 brett, 70 djupt, 150 högt.

Placering intill en garagevägg. Den ska innehålla slangar, sandfilter och pump till sandfilter/pool.

Värmepumpen kommer stå på utsidan av den har jag tänkt. Känns som ok mått?
Titel: SV: Mått teknik"bod"
Skrivet av: Erik N skrivet april 18, 2021, 21:55:20:20
Det funkar, men är långt ifrån det du vill ha. Den dagen du ska bygga om lite ångrar du dig. Måtten är ung. som jag har och mitt utrymme är för litet.
Titel: SV: Mått teknik"bod"
Skrivet av: Erica skrivet april 19, 2021, 16:51:07:07
Om boden skall stå inom poolens närområde bör du bygga den stor nog för att kunna räkna den som en egen byggnad. Det innebär att du vid servicearbeten m.m. kan stå där inne och göra jobbet med dörren stängd om dig. Som egen byggnad så räknas det inte som poolområde och du får t.ex. lov att ha starkströmsapparater och vägguttag m.m., dock får du inte dra en förlängningskabel ut genom dörren vid något tillfälle, ev. inkopplade apparater skall hållas inom boden. En annan synpunkt är att om du någon gång glömmer att stänga och vintersäkra din anläggning i tid innan det blir frost kan du med lite värme i boden enkelt förhindra att pump, filter m.m. fryser sönder.

Det är praktiskt om du har plats i boden för att förvara redskap och kemikalier till poolen, t.ex. bottensugslang, klor m.m. liksom även har plats för om du en dag vill komplettera t.ex. med kemautomatik så behöver du plats för denna, ofta då med kemikaliedunkar, obs att det finns krav på separation mellan klor och syra, minst brandklass B30, eller så sätter man den ena i ett helt annat utrymme. De två kemikalierna får aldrig blandas, inte ens vid brand, eftersom det då bildas livsfarlig klorgas. I vår poolanläggning står saltsyran i maskinrummet och kloret i ett annat utrymme.

Tänk på att din teknikbod behöver viss ventilation för att inte pump m.m. skall överhettas. Pumpen alstrar en hel del förlustvärme och filter och ledningar fungerar som värmeelement med lägre temperatur, kanske 30 grader. En elmotor tål i normalutförande högst 40 grader omgivningstemperatur och varje temperaturhöjning sänker livslängden på motorn.
Titel: SV: Mått teknik"bod"
Skrivet av: Basic skrivet april 20, 2021, 13:01:18:18
Om boden skall stå inom poolens närområde bör du bygga den stor nog för att kunna räkna den som en egen byggnad. Det innebär att du vid servicearbeten m.m. kan stå där inne och göra jobbet med dörren stängd om dig. Som egen byggnad så räknas det inte som poolområde och du får t.ex. lov att ha starkströmsapparater och vägguttag m.m., dock får du inte dra en förlängningskabel ut genom dörren vid något tillfälle, ev. inkopplade apparater skall hållas inom boden. En annan synpunkt är att om du någon gång glömmer att stänga och vintersäkra din anläggning i tid innan det blir frost kan du med lite värme i boden enkelt förhindra att pump, filter m.m. fryser sönder.

Det är praktiskt om du har plats i boden för att förvara redskap och kemikalier till poolen, t.ex. bottensugslang, klor m.m. liksom även har plats för om du en dag vill komplettera t.ex. med kemautomatik så behöver du plats för denna, ofta då med kemikaliedunkar, obs att det finns krav på separation mellan klor och syra, minst brandklass B30, eller så sätter man den ena i ett helt annat utrymme. De två kemikalierna får aldrig blandas, inte ens vid brand, eftersom det då bildas livsfarlig klorgas. I vår poolanläggning står saltsyran i maskinrummet och kloret i ett annat utrymme.

Tänk på att din teknikbod behöver viss ventilation för att inte pump m.m. skall överhettas. Pumpen alstrar en hel del förlustvärme och filter och ledningar fungerar som värmeelement med lägre temperatur, kanske 30 grader. En elmotor tål i normalutförande högst 40 grader omgivningstemperatur och varje temperaturhöjning sänker livslängden på motorn.

Mycket bra svar som dessutom belyser andra delar en annan kanske inte riktigt har i åtanke eller planerat.

Först och främst har jag tänkt en enklare variant som på denna skiss. Jag vill då inte gå ut för långt från väggen för att skymma sikt från poolområdet.

Elcentral kommer vara på insidan av garaget så i "boden" kommer inga elanslutningar finnas. Likaså har jag tänkt att den del av garaget och den väggytan som syns kommer vara avsedd för diverse slangar, ett upphängt låsbart kemiskåp etc. för att minimera åtkomst från barn.