Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Hosse skrivet augusti 06, 2020, 19:11:34:34
-
Nån som vet vad som kan vara fel på min värmepump till poolen? Den har ström men är helt död. Svart display. Vi har varit på semester i 3 veckor och den var så när vi kom hem. Kan det vara en säkring inne i den?
-
Om styrpanelen är helt avstängd kan man misstänka att det sitter en säkring före styrpanelen eller på kretskortet. Har du mätt att du har 230Vac in till VP? Porslinssäkringar kan lösa ut utan att den lilla brickan på säkringen sprätter loss.
Andra vanliga fel i nästan all el/elektronik är:
- avbrott i kontaktdon
- brända kontakter i kontaktorer och reläer
- motorkondensatorer som har tappat för mycket kapacitans
- kondensatorer typ elektrolyter (oftast) på kretskort som har tappat för mycket kapacitans
- avbrott i ledningsbanor på kretskort
- avbrott i kablar
- allt som blir väldigt varmt har en höjd felfrekvens, speciellt om det är dåligt dimensionerat och för billiga komponenter.
Att kompressorn skär eller köldmediet läcker ut brukar inte släcka styrpanelen.
Länka gärna till manualen så kan vi spekulera vidare. ;D
-
@tommyc: Hittade manualen. Den av dom första orsakerna till att displayen är svart är för lågt vattentrykk. Jag har kört massa backwash och rinse och nu på filter, men den startar inte ändå. Jag hör heller ingen sildring. Undrar hur det kan komma sig? Det känns som att jag har bra tryck i returdysen iallafall. Norsk manual: https://partnerline.no/public_html/HPRAE_Brukermanual.pdf
-
Kontrollera alla skruvplintarna för inkommande 230Vac, på kontaktorn (som skickar vidare till transformatorn) och in på styrkortet. Alla ledare rör sig av temperaturvariationer och ledare i skruvplintar utvecklar ofta glappkontakt efter ett antal år. Om du hittar glapp i en skruvplint så lossa (efter att ha brutit inkommande AC) och inspektera kabeln och plinten. Om du är van vid el så kan du mäta om du har 24Vac efter transformatorn och in på styrkortet. Leta efter eventuell säkring på styrkortet.
-
Jag har inte kommit vidare på detta. Kommer heller inte till att öppna den för att mäta upp allt. Då måste jag riva en trapp och tömma polen för massa vatten :(
Kan detta vara för lågt vattentryck?
-
10 psi = 0,7 bar = 7 meter vattenpelare ser normalt ut. Jag tycker att jag känner trycket i inloppen bra. Det känns tydligt om sandfiltret börja bli igensatt. Manometern frös sönder för många vintrar sedan.
-
Yahoo! Då är det äntligen liv i värmaren igen:-) Pool förhandlaren var innom i dag och kikade på det. Det visade sig att det var vattentryck sensorn som var defekt. Bytte den och vipps så startade den direkt:-)
Tack för all hjälp folket!
-
Skönt att det var ett enkelt fel som var billigt att laga. O0