Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Dimitris76 skrivet juli 22, 2020, 14:52:36:36

Titel: Delta T för värmepump med R404A
Skrivet av: Dimitris76 skrivet juli 22, 2020, 14:52:36:36
Betongpoolsägare med pooltak och Pahlenvärmeväxlare kopplad till husets bergvärme.
Värmepumpen är en äldre modell -  Thermia Villa Classic 155 - med R404A som köldmedium.

Jag har kört utan by-pass i 5 år men nu kommer jag att installera en sånt och undrar hur ställer man in det?

Vad är den bästa framledningstemperatur, returledningstemperatur, Delta för optimal verkningsgrad och elekonomi?

Tack på förhand!
Titel: SV: Delta T för värmepump med R404A
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 22, 2020, 17:41:21:21
3-5grader på VP-sidan och så stort som möjligt på poolsidan av värmeväxlaren?