Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Andan44 skrivet maj 28, 2020, 22:43:19:19

Titel: Elfel poolvärmepump
Skrivet av: Andan44 skrivet maj 28, 2020, 22:43:19:19
Hej!
Ny på detta fantastiska forum som jag fått mycket hjälp av i vårt poolbygge!
Första problemet uppkom idag. Har haft rening igång nån månad och allt har funkat.
Har en storpool från JF på 9x4.5
Hade elektriken hemma idag föe att koppla in elen till poolvärmepumpen. En Luxlama 12 HP 3fas
Kom hem från jobbet och tänkte dra igång den och får meddelande EE4. Läser mig fram till att det är problem med elkoppling  :(
Ringde elektriken som lovade svänga förbi imorrn men jag kunde inte hålla fingrarna borta.. öppnade upp och började mäta mig fram. Ström finns fram till en plasthistoria med en liren svart knapp uppe på. Ser ut som nåt som ska gå att trycka in.det står nåt om magnetic contactor på den.
När jag trycker på knappen med strömmen på så händer nåt men det rasslar mest i alltihop så jag vågar inte fortsätta. Vad gör denna grej?

Mvh/Andan
Titel: SV: Elfel poolvärmepump
Skrivet av: Rickard skrivet maj 29, 2020, 08:08:02:02
OM värmepumpen behöver ha en viss fasföljd så kan det vara det som är problemet, du skall INTE trycka på den knappen om det larmar, då startar kompressorn bakvägen.
Vet inte vad som kan hända då...
Man behöver troligen (har inte läst manualen) bara kasta om två av fasledarna så borde det fungera utan larm.
Titel: SV: Elfel poolvärmepump
Skrivet av: Andan44 skrivet maj 29, 2020, 18:17:21:21
Huvudet på spiken Rickard!
Nu snurrar den på fint! Nu gäller det bara att lära sig menyerna av vad som kallas bruksanvisning..