Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Janne skrivet maj 12, 2007, 18:49:55:55

Titel: Termometer
Skrivet av: Janne skrivet maj 12, 2007, 18:49:55:55
Hej,

Det börjar bli en pool, håller på att fylla på vatten just nu.
Den förra hade vi givare i pumpen och på solfångarna.
Där kunde man se temeraturen i vattenet.
Men denna gången har vi inte solfångare.
Jag tänkte att man kunde köpa denna termometer:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=9078572

Men hur monterar man givarn i röret.
Har hört något om dykrör.
Skulle vilja se det på bild.

Förslag?

//Janne
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: mikkola skrivet maj 12, 2007, 20:13:13:13
I denna Y koppling som bidda har gjort så ska det nog sitta ett dykrör i änden som inte har något rör anslutet.

(http://www.lesjo.net/album/poolbilder/slides/Bilde%2006-05-06%205.JPG)

Dykrör kan se ut så här:

(http://www.elfa.se/images/lowres/l8459.jpg)

Dykröret är ihåligt så man kan stoppa i givaren där...
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: RLA skrivet maj 12, 2007, 20:19:15:15
Du behöver inte montera givaren i röret!
Jag gjorde förra sommaren vetenskapliga tester med kalibrerade givare med eller utan dykrör, resultatet var tydligt, samma temperatur!
Det du behöver göra är att ta "kattstrypare" och klämma fast givaren mot PVC-röret, sen isolera noggrant över givaren så den eller PVC-röret inte påverkas av rumstemperaturen!

Den blir inte snabb men en pool är inte snabb!
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Rickard skrivet maj 12, 2007, 20:35:43:43
Du kan även köpa en termometer av mig, rätt mycket billigare http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=52

Eller en logger, så har du full koll på läget. (min loggningssida) http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm

(här köper man loggern) http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Calle Anka skrivet maj 12, 2007, 20:52:06:06
Varför inte en sån här....som jag har?

(http://www.metline.com/ulimages/si/1VL3C295-K11T-98M0-74W1-1D8R16011JG8_b.png)
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Fia skrivet maj 12, 2007, 21:04:34:34
Var får man tag på en sån, Kalle?
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Janne skrivet maj 12, 2007, 21:06:39:39
Tack för all svar.  :)

Termometer som flyter i poolen vill jag inte ha.
Jag har redan en analog, som jag kan lägga i om jag vill.

Rickard din digitala ser ok ut.
Men jag skulle vilja att givaren har kontakt med vattnet.
Var inne på en logger ett tag, men jag vet inte....
Jobbar med datorer, så det är inga problem.

Visst kan man köra som du har provat RLA, utanpå röret.

Sökte lite på google efter någon Amerikan lösningar.
Men hitta de inget klockrent.

//Janne
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: spike skrivet maj 12, 2007, 21:13:21:21
Så finns det ju denna oxå: http://www.oregonscientific.se/ och under "fliken" Tillbehör&moduler, som sänder trådlöst till en mottagare
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: RLA skrivet maj 12, 2007, 22:58:16:16
Men jag skulle vilja att givaren har kontakt med vattnet.

Visst kan man köra som du har provat RLA, utanpå röret.

//Janne
Kontakt med vattnet? det är bra, men man kan göra "over kill" på många saker, jag fick frågan här på forumet om det var möjligt att sätta utanpå PVC-röret, eftersom jag har dykrör till allt och extra givare liggande till en logger så tyckte jag att jag kunde testa om det var någon skillnad, och det är det inte, så mina dykrör är "over kill", samma med de andras dykrör, kan du isolera bort omgivande temp (svårt med solinstrålning!) så är det inga problem!
Innan jag provade var jag helt övertygad om att man var tvungen att ha dykrör, men testen fick mig att gå från tro till vetande: det är inte så!! Gör det enkelt och billigt, kör på röret direkt!

Men som vanligt: du gör som du vill!
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Janne skrivet maj 12, 2007, 23:09:15:15
Precis som du skriver så kommer givarn inte reagera snabbt.
Hur har du isolerat den ifrån rumstempen?
Vad har du använt för att isolerat den?

Skulle kunna tänka mej också att borra ett hål i röret och epoxy limma fast givarn istället för dykrör.

//Janne
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Fia skrivet maj 12, 2007, 23:15:59:59
Vi fick rådet av poolfirman att isolera givaren till solfångaren med en bit från bottenmattan. Vi använde buntband runt mattbiten.
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Villing/d96villi skrivet maj 12, 2007, 23:16:43:43
Hej!

Jag har limmat mina givare direkt på röret med epoxylim, fixerade samtidigt med en "kattstrypare" (vem kom på det namnet?). Isoleringen mot omgivningen har jag använt vanlig "rörisolering". Funkar faktiskt mycket bra. Använder Dallas DS18S20.

//VILLING
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: RLA skrivet maj 12, 2007, 23:17:29:29
Rätt, den blir inte snabb, alltså den reagerar inte på 5-10 sekunder, du får ge dig till tåls i kanske 120 sekunder, men hur snabbt förändrar sig pooltempen?
Jag har isolerat med vanlig rörisolering! ca 100 mm i längd på var sida om givaren

svårt att tro på.....? gör ett test!

Måste du ha dykrör kan du få ett gratis av mig!
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: RLA skrivet maj 12, 2007, 23:18:00:00
Hej!

Jag har limmat mina givare direkt på röret med epoxylim, fixerade samtidigt med en "kattstrypare" (vem kom på det namnet?). Isoleringen mot omgivningen har jag använt vanlig "rörisolering". Funkar faktiskt mycket bra. Använder Dallas DS18S20.

//VILLING

kattstryparen.....
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Villing/d96villi skrivet maj 12, 2007, 23:24:41:41
Antar att du inte har katt RLA?.....

Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Bidda skrivet maj 12, 2007, 23:41:22:22
Å måle på/i røret betinger at du har pumpen på hele tiden ellers vil tempen svinge med utetemp og kunne gi deg feil verdier. Slik løste jeg tempmålerproblemene: (se litt nedenfor halva sidan)

http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.300 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.300)
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: RLA skrivet maj 12, 2007, 23:47:59:59
Antar att du inte har katt RLA?.....



Hehe, jag har faktiskt 2, Tarzan & Bamse...jag kommer som du förstår inte prova om dom gör skäl för namnet!
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Villing/d96villi skrivet maj 12, 2007, 23:50:01:01
Alldeles rätt Bidda,

Själv har jag gjort som så att pumpen måste ha varit på i 15 minuter för att tempen skall "gälla" (visas på displayen och användas för att styra tempen i poolen. Samtidigt har jag gjort som så att om deltatempen är (mellan pool och börvärde) > 1 grad, fortsätter pumpen att gå även efter det att tiduret slagit ifrån (6-22). Skall gör en skiss över hur det hela är gjort.

Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Bidda skrivet maj 13, 2007, 08:49:25:25
 O0 med den måten å måle temp på så har jeg nå tatt vekk (PLC) forsinket oppstart av solfangere. Men har fått lagt inn forsinket oppstart i VP-styringen med 60 sekunder pga. at dens termostat som sitter på utstyret, ikke måler rett før poolvannet er kommet fram (ca.25 meter)  8)
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Calle Anka skrivet maj 13, 2007, 08:53:12:12
Var får man tag på en sån, Kalle?

Finns i välsorterade järnhandlare. Köpte min på K-Rauta för ca 500 kr....lite dyrt men jäkligt bra.

Bengt EK Design heter skaparen. Den har en förmåga att flyta bort till bräddavloppet men har en liten tråd som man kan fixera den med tyngd på botten eller vid sargen.
Har satt mottagaren precis vid köksfönstret.....visar med stora siffror vattentemperaturen.
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: pikelocator skrivet maj 13, 2007, 20:01:48:48
Hej Janne!
Har du ingen termometer på din värmepump?
Titel: SV: Termometer
Skrivet av: Janne skrivet maj 14, 2007, 21:19:28:28
Charlie du är en ängel,  ;D

Gåtan om termometern är löst för min del.
Värmepumpen har termometer.... suck.... läste inte dokumentet fullt ut.

Tack för alla svar.

//Janne