Vi har precis installerat en värmepump till poolen. Vi köpte ett komplett poolpaket.
När pumpen installerades hade vi ca 17 grader i vattnet, dagen efter var det nere på 14 grader. (Nu tre dagar senare visar den 10)
- Pumpen är inställd på ”solen/uppvärmning” 21 grader
- Slangarna är rätt inkopplade (in och ut är kontrollerad)
- Det upplevs som pumpen blåser relativt varm luft (jämfört med VP. som även är installerad till huset)
Bypass ventilen är stängd (har även testat att öppnas lite) <help>
-
Låter ju som att den kyler och inte värmer. Fabrikat och modell på värmepumpen?
-
Prova att öppna bypassventilen lite mer, om den är helt stängd är det inte säkert att pumpen orkar värma hela flödet. Man brukar säga att det ska skilja 1-2 grader mellan ingående och utgående temperatur.
-
Normalt sätt brukar bypass-ventilen vara öppen till hälften. Annars klarar inte värmepumpen av flödet. Det är höst och blir kallt på nätterna. Har du någon form av pooltäckning, isolering runt pool? Om inte är det naturligt att temperaturen sjunker i vattnet.
Det som känns konstigt är att pumpen verkar blåsa varm luft. Så om du har pooltäckning och temperaturen sjunker fort bör du kolla inställningarna på pumpen minst en ggr till.
Roger
-
Vem är tillverkaren och vilken modell är värmepumpen? Jag har haft ett liknande problem med en värmepump. Jag använder nu denna geotermiska modell F1255 från Vølund (https://varmepumpetesten.dk/jordvarme/voelund-f1255/ (https://varmepumpetesten.dk/jordvarme/voelund-f1255/)), som värmer vår pool på 50 000 liter vatten utan problem.
/Jørgen
-
Verkar som att maskinen går i kyldrift.