Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Magnus78 skrivet september 17, 2019, 15:47:26:26
-
Har lite dödtid i byggandet, så det finns äntligen tid till att planera teknikrummet.
Tänkte sätta in en IP65-kapsling 3x12 med:
Huvudbrytare
JFB/Personskydd
motorskydd (är kanske inte nödvändigt eftersom den är 1-fas)
tidur till cirkulationspump,
kontaktor för att bryta ström till Minimaster om cirkulationspumpen går ner (skall vi koppla värmepump till samma kontaktor?),
uttag för minimaster och pumparna till denna,
två extra uttag för "utifallatt",
koppling till cirkulationspump,
koppling till värmepump,
koppling till belysningstrafo,
koppling till poolrobot,
två utvändiga uttag.
Något jag missat vid första anblick?
-
Belysning till teknikutrymme, belysning runt poolen?
-
Vet inte vart ditt teknikrum ligger eller om det tex är nedsänkt, men... en "säkerhetsslinga" med tex flottörbrytare som klipper all el till poolutrusningen om det blir läckage och översvämning kan vara bra. I mitt fall går poolvattnet in i värmeväxlaren som sitter i vår tvättstuga, så där vill jag inte riskera att pumpa in ett antal kubikmeter vatten i onödan ::)
-
Finns lite info om elinkoppling m.m. i min byggtråd om teknikrum här:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all (https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all)
Specifik tråd om flödesvakt som pumpskydd här:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11848.0;all (https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11848.0;all)
-
Tack för tipsen :)
Vette sjutton om jag vill ha nivåvakt, tömmer spygatten till en dränbrunn där det sitter en dränkpump. Vilket påminner mig, jag behöver ett par uttag till för dränkpumparna i de två dränbrunnarna.
Till belysningen runt poolen har jag In-Lites 12-voltssystem sedan tidigare, så jag tänkte fortsätta med dessa.
Jepp, kommer sätta en lampa i poolrummet också. Sen blir det en frostvakt så jag slipper ta in alla prylar efter vinterstängning. Borde väl funka?
-
Tänk på att belysningen i teknikrummet INTE bör gå genom samma jordfelsbrytare som allt det andra till poolen. Löser det ut och man behöver felsöka när det är mörkt är det mycket värdefullt att ha den belysningen separat. Låt den t.ex. få en egen personskyddsautomat så slipper du fumla i mörkret när allt plötsligt löser ut någon gång.