Hej! En elektriker jag känner skall hjälpa till med den slutliga inkopplingen, men jag har förmånen att få göra "grovjobbet" själv. Nu till frågan:
- Jag har 25 meter från UC i garaget till poovärmepumpen. Pumpen har max driftström 13,5 A och skall dras till en 16A säkring. Den får en egen som inget annat skall gå på.
- Elektrikern vill att jag skall dra 2,5 kvadrats jordkabel (enfas) till pumpen. Rimligt (säger jag som lekman..)
- I instruktionen från Pahlen skriver de 3x2,5 kvadrat, men de skriver också "OBS, ovanstående data gäller vid elkabel kortare än 10 m. Om kabeln är längre måste kabelarean ökas."
- Litar jag på min elektriker eller går jag på vad Pahlen säger? Tilläggas bör att jag redan köpt 2,5 kvadrats jordkabel.....
Tacksam för svar från elkunnig!
Mvh,
Johan
-
- Litar jag på min elektriker eller går jag på vad Pahlen säger? Tilläggas bör att jag redan köpt 2,5 kvadrats jordkabel.....
Som en fullständigt ocertifierad amatörelektriker så säger jag att din kabel kommer fungera utan problem. 2.5 är ju normalt OK för 16A. Om den nu skall ligga i mark så lär den sällan bli speciellt varm heller, vilket gör det till ett ickeproblem.
Jag kan bara tänka mig att det är startströmmar som kan vara för stora för kabeln, men... de hinner knappast värma kabeln.
Sedan, om det kommer en elektriker in i denna tråd, så ska man nog kolla utlösningskrav och det kan påverka valet av kabel, men det verkar vara (mycket?) ovanligt att det behövs ändring pga. det om man inte har riktigt dåligt elnät.
-
Tack för input, precis så jag tänker.
- Någon annan, som kanske till och med jobbar med el som har lust att svara?