Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: trexen skrivet juni 02, 2019, 20:36:27:27

Titel: G&J värmepump vertikal 13,8kW lagerbyte motor.
Skrivet av: trexen skrivet juni 02, 2019, 20:36:27:27
Tröttnade på min dånande värmepump så jag började skruva isär den och tänkte byta lager, här kommer en liten HowTo.

Pump: Gullberg & Jansson GJPACW1V-30(1P)
Motor model: YDK-45X-6D (sitter samma på många värmepumpar)
Kullager: 6201z med gulle eller metalskydd
 
1.       Lossa gallret i toppen, notera att propellern är formad som ett D för axeln.
2.       Lossa propellern ”13”mm och lyft försiktigt bort den.
3.       Lossa skruvarna med en stjärnmejsel som håller motorn på plats och lyft försiktigt
4.       Plocka bort säkerhets brickan och en plastkåpa samt en gummiring från axeln
5.       Lossa muttrarna 8 el 9mm samt stjärnmejsel
6.       Öppna försiktigt motorkåpan för det är tight med kablarna så du inte drar sönder dem, lirka ur kablarna  lite så du kan få loss axeln.
7.       Nu stoppa jag in en expanderbult som är 12mm i toppen (Bauhause) se bilder nedan. Drog åt och hamrade loss kullagret (finns en liten distansring i botten)
8.       Gjorde rent supernoga med 5-56 och stoppade in det nya lagret (Biltema 6201z)med extra fett i botten.
9.       Gör rent allt och stoppa tillbaka allt o omvänd ordning

Titel: SV: G&J värmepump vertikal 13,8kW lagerbyte motor.
Skrivet av: Peter Palm skrivet juli 19, 2019, 09:24:51:51
bra beskrivning och med bilder O0
MVH
Peter