PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Deffe skrivet juni 01, 2019, 17:55:00:00

Titel: Refill gas - Zodiac popac power 075 faa dbP
Skrivet av: Deffe skrivet juni 01, 2019, 17:55:00:00
Hej!

Vår luftvärmepump som är 10 år har börjat signalera att den har lågt med gas. Ibland startar den om vi försöker starta om den några gånger.
Vet någon om man kan använda en refill eller liknande?

Det finns många varianter till bilars AC, men hur är det med luftvärmepumpar till pool? Hur har andra gjort?

Titel: SV: Refill gas - Zodiac popac power 075 faa dbP
Skrivet av: Oceanum skrivet juni 02, 2019, 12:26:11:11
Hej Deffe,
eftersom köldmediet läkt ut behöver du först hitta läckan, och sen fylla. Köldmedie som används i värmepumpar får normalt inte fyllas av privatpersoner (är det en Zodiac Powerpac är det R410a och det får du inte fylla själv i Sverige). Troligen behöver du därmed ta dit en kyltekniker som läcksöker, lagar, och fyller.

Med vänlig hälsning,
Martin