PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: 4matic skrivet maj 19, 2019, 15:23:46:46
-
Hei
Endelig har man badet på 17.Mai. Takket være G&J V20.
Nå er temperaturen oppnådd. Kobla sirkulasjonspumpa til de to kontaktene merket 1 og 2 på varmepumpa. Det som nå skjer er at sirkulasjonspumpa også stopper opp. Dette kan vel ikke være rett? Hvordan skal nå varmepumpa vite hva temp er i vannet uten sirkulasjon?
Noen som kan forklare?
Mvh
Bjørn
-
Koppla inte pumpen via värmaren , koppla den separat helt oberoende så den kan gå hela tiden, värmepumpen stänger då vid 2 tillfällen.
1, när inställd temp är uppnåd tex 28 och startar när den är 27 , pendlar därimellan.
2, Eller om pumpen stannar , om du kanske har den på timer, då får du error 03 tror jag i display, dvs inget flöde
Helt ok driftssätt enligt gullberg !