Efter dragit igång VP efter vintern under ett kallt maj har ett nytt problem dykt upp.
Automatsäkringen löste ut ett par gånger men nu när den verkar fått upp farten är det inget problem längre.
Första året (förra säsongen) med huset i vår ägo hade vi inte detta problemet efter bytt ut all el i hela huset inklusive nytt proppskåp.
Visade sig att det sitter en c10A automatsäkring men läser man manualen ser jag att vår VP behöver en c16A(!). Läser man på lite kräver en 16 säkring tjockare kabel än den som sitter där nu. Visst säkringen löser nog ut innan men ändå. Är visserligen max 3m kabel då den sitter på andra sidan väggen.
Läser även att den i drift kräver 11,2 A så den borde egentligen inte ens gå. :)
Svårt att hitta elektriker som är ledig men ännu svårare för så pass litet jobb.

Hur har ni det? Är inte 16A overkligt mkt?
Titel: SV: Säkra upp för VP
Skrivet av: Erica skrivet maj 19, 2019, 02:34:53:53
Nej om driftströmmen är 11.2 A så är ju inte 16 A säkring någon överdimension. Motorer drar oftast en extra strömstöt vid start. Att ligga med för snålt dimensionerad säkring ger bara problem i längden - då och då kommer säkringen att lösa ut och om den gjort det många gånger så finns det risk för att gränsen flyttas ned något, så att den löser ännu oftare. Ja, 16 A säkring kräver normalt2.5 mm2 kabelarea, mot 1.5 mm2 för 10 A. Ibland kan man dock komma runt detta om man sätter dit ett motorskydd - finns ett sådant så ändras gränsen för kabeldimension och beroende på ditt fall (typ av kabel,förläggning, motorskyddets inställning) så kan man ofta slippa att byta kabeln. Men är det bara 3 m så är det nog billigare att byta kabeln än att sätta dit ett motorskydd. Vi har själva 16 A och 2.5 mm2 kabel till vår värmepump.
Titel: SV: Säkra upp för VP
Skrivet av: Delfinen80 skrivet maj 19, 2019, 09:39:51:51
Japp, är som sagt väldigt enkelt att byta kabel så det kommer vi göra såfort vi lyckas få hit en elektriker. Vill att sakerna skall vara rätt dimensionerade. Vår stora luft luft (ej till poolen då) har en 13A-säkring så tyckte 16 lätt mkt men men. Tyckte mest det var skumt att den ens går överhuvudtaget på 10A säkring när den drar 11,2.
Titel: SV: Säkra upp för VP
Skrivet av: Erik N skrivet maj 19, 2019, 11:36:17:17
En säkrings utlösning är inget exakt tal. Kolla det här dokumentet så ser du att en last på 1,1 ggr märkström inte löser ut säkringen normalt. Men strömstöten vid start kan få den att lösa ut.

https://www.hager.se/files/download/0/12488_1/0/SE_TECHAPP_28-04-2015_31_DVB.PDF
Titel: SV: Säkra upp för VP
Skrivet av: Oceanum skrivet maj 19, 2019, 15:06:56:56
Jag är inte elektriker men har för mig att det är OK med upp till 13A säkring på 1,5mm2 kabelarea. Det kanske skulle funka för dig om du inte vill byta kabel.

http://kabelstickan.draka.se/k/56cc5bcb0c72b80003834d22

Martin