Hej.
Jordfelsbrytaren löser så fort vi startar någon av jetpumparna. Kopplar vi bort jorden så funkar det. Har svårt att tro att jetpumparna gått sönder samtidigt. Finns det något annat som startar samtidigt som jetpumparna.
Cirkulationspumpen och värmaren fungerar som den ska.
Mvh Magnus
Titel: SV: Jordfelsbrytare löser
Skrivet av: Erica skrivet april 11, 2019, 07:51:13:13
Koppla absolut inte bort jorden om jordfelsbrytaren löser ut ! Badet blir direkt livsfarligt - du har en livsfarlig jordström som inte har någon jordledare att gå i och som kommer att gå genom kroppen i stället om den får chansen !

För att kunna svara på om det finns någon gemensam komponent för de båda jetpumparna så måste man se ett kopplingsschema för utrustningen.

Det kan också vara t.ex. värmaren som har ett litet jordfel. Om felet är ett gränsfall. ligger strax under gränsen då jordfelsbrytaren löser ut, så kan den strömstöt som uppstår vid start av de starkare jetpumparna kan få brytaren att lösa. Du kan ju testa att stänga av värmaren, ev. koppla ur den helt, och se om det gör någon skillnad. Värmare av olika slag (spa,pool,varmvattenberedare etc. är vanliga orsaker till jordfel. Blir det någon liten spricka i deras elementhölje kommer vatten in och jordfelet är ett faktum.
Titel: SV: Jordfelsbrytare löser
Skrivet av: Brata skrivet april 11, 2019, 09:02:53:53
Tack för svar.
Ingen fara, ska inte köra utan jordfelsbrytare, gjorde bara ett test.
Jetpumparna hinner aldrig snurra, det bryter direkt.
 Pump 1 löser jfb när jag försöker starta pumpen,  pump 2 och 3 löser jfb direkt när jag sätter i kabeln till badet. Har nu kopplat bort pumparna och allt annat fungerar...
Titel: SV: Jordfelsbrytare löser
Skrivet av: oscar skrivet april 11, 2019, 13:05:57:57
Har du kollat och mätt upp kondensatorerna i pumparna?
Har du inte elkunskap så be någon som har det om hjälp.
Titel: SV: Jordfelsbrytare löser
Skrivet av: Erica skrivet april 11, 2019, 22:12:14:14
Har du kollat och mätt upp kondensatorerna i pumparna?
Har du inte elkunskap så be någon som har det om hjälp.

Eventuella fel i kondensatorerna, förutsatt av vi talar om motorernas driftkondensatorer, skall inte kunna ge jordfel, även om någon kondensator skulle vara defekt, såvida inte det finns en överledning just till jord i kondensatorn, vilket rakt inte är det vanligaste felet på en kondensator. Störskyddskondensatorer ger däremot ofta en jordfelsström även i normalt drift, dock inte så kraftig. Men störskyddskondensatorer finns inte i en pumpmotor om inte den är varvtalsreglerad (har då ofta ett störskyddsfilter).
Titel: SV: Jordfelsbrytare löser
Skrivet av: Rickard skrivet april 12, 2019, 08:25:46:46
Har du haft upp locket på elektroniklådan och anslutningshuvarna på pumpmotorerna?
Det jag först skulle leta efter vore vatten/fukt som trängt in och ger jordfel.
Annars är Ericas tips om elvärmaren bra, det är nog det vanligaste felet, och om den har ett jordfel som ligger nära 30 mA så kan startförsök av motorerna göra att det löser.
Titel: SV: Jordfelsbrytare löser
Skrivet av: brata skrivet april 13, 2019, 07:19:42:42
Tack för svar !