PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Jocke1897 skrivet maj 28, 2018, 20:40:01:01
-
Hej, jag har en Luxlama Lx09hp som är inköpt 2014. Den har fungerat helt utan problem tills igår då den inte vill köra igång kompressorn. Startar jag värmepumpen så går fläkten igång efter ca 30sek, efter ytterligare ca 10sek så morrar det till i kompressorn i nån sekund. Sen så gör den så nästan var 10:e sekund, morrar lite sen ett klick sen börjar det om.
Nån som har någon erfarenhet av liknande problem?
Funderar på om det kan vara kondensatorn till kompressorn som är problemet. På cirkulationspumpen så hade den smält för några veckor sen så det blev till att köpa ny pump.
Mvh Jocke
-
Det låter ju troligt att det är motorkondensatorn som behöver bytas om det inte är en 3-fas kompressor men det är det nog inte om det är runt 9 kW uteffekt.
-
Det är en 1-fas, får kanske prova att beställa hem en sån kondensator om det går att hitta någonstans
-
Återförsäljaren där du köpte värmepumpen har förhoppningsvis reservdelar i lager. Spänning och kapacitans bör stå tryckt på kondensatorn. Det finns många tänkbara leverantörer.
-
Har nu bytt kondensator och den startar så fint 👍🏻. Hade kontakt med poolteam där jag köpte pumpen men dom måste nog ha den sämsta tänkbara servicen så kontaktade folkpool i Jkpg och dom kunde fixa fram en åt mig.
-
Bra att det löste sig så enkelt och bra att du återkopplar här för det problemet kommer många ägare av värmepump råka ut för förr eller senare.
-