Glad i hågen så hade man fått sitt Comfort Garden Star från Trademax på plats och elektrikern har kopplat in det.
Då löser jordfelsbrytaren ut.
Någon som har något tips på vad det kan vara för fel?
-
Det finns tyvärr ganska många möjligheter... Det kan naturligtvis vara något fel på själva badet, t.ex. en defekt värmare eller att värmaren fått gå torr på något sätt och bränt. Men det kan också vara så att något annat i huset ger en läckström som ligger på gränsen för att lösa ut jordfelsbrytaren. Lite högre last när badet kopplas på och vips så löser det ut. Sen kan man förstås inte utesluta felkoppling heller...även elektriker kan göra fel och dessutom kan det ju finnas ett fel i huset sedan tidigare - t.ex. någon form av otillåten överledning mellan jord och nolla. Men i ett sådant fall borde ni ha fått utlösningar tidigare någon gång då och då.
Om ni stänger all annan el i huset, slår i från resp. skruvar ut säkringarna och sedan testar badet - löser det ut då också ? I så fall finns ju felet helt klart i badet eller i dess inkoppling. Helt säkert är det inte, för felet med överledning jord-nolla kan ju finnas i vart fall och att det då "aktiveras" när en kraftig enfaslast (även om spat är trefas kopplat så är det troligt att enskilda pumpar och t.ex. värmare är enfas ändå) kommer på.
En kunnig elektriker med rätt instrument mäter ganska lätt fram ett sådant här fel i de flesta fall, i vart fall om felet kommer direkt vid inkoppling. Fel som dyker upp någon gång då och då är klart värre att hitta.