Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Vanten7 skrivet april 01, 2018, 22:55:53:53
-
Hej!
jag sitter och försöker bestämma vilken värmemump jag ska beställa, många här på forumet verka tycka att inverter pumpar är onödiga.
men om då jag kan få värmepumparna nedan för i princip samma pris vilken är mest privärd?
ska man helt gå på den som ger mest effekt?
G&J X20 - 9,1 kW (inverter)
G&J Q30 - 8kW (on/off)
Pahlén pvp1-3 13kW (inverter)
-
Om du kan köpa dom till ungefär samma pris skulle jag ta den största. Se till att jämföra effekt vid en specifik vatten och lufttemperatur, annars blir det lätt äpplen och päron (och vissa leverantörer kör lite fuffens här för att visa bra siffror, dock knappast någon av dessa två).
-
G&J har lite generösare garantier
G&J 3 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti för kompressorn
Pahlen 5års garanti på kompressor och värmeväxlare.
Pahlen PVP 13 lite bättre uteffekt 9,4kW mot G&J X20 9,1kw (vid 26c i vatten och 15c i luften)
//Martin -oceanum.se
-
har inte pvp 13 13,3kW? eller jämför man äpplen och päron då?
jag kommer nog välja X20.
-
Jo det har den, när det är 26 grader i luften och i vattnet (när det är 26 grader ute använder jag inte VP alls, det räcker med att hålla pooltaket stängt för att hålla 32 grader). Som jag sa så är det viktigt att jämföra effekter vid samma driftsförhållanden och du fick ju siffrorna från Martin också. Kolla databladen så ser du.
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.pahlen.se/wp-content/uploads/download/pvp-inverter.pdf&hl=en
-
okej, tack för bra svar nu är jag helt med.