Jag har nyligen skaffat en VP från Luxama 5kv, jag har sedan tidigare en poolsolfångare och ville att det skulle bli en bra badsommar i vår ovanmark pool på 15,6m3 från intex. 8)
Första veckan fick jag upp tempen till 29grader efter att ha vänt flödet som jag givetvis fick EE3 på...klassiskt.
Tyvärr har jag efter det inte fått systemet att fungera, VPn går igång och man hör att den börjar jobba men stänger sedan av efter en kort stund (fläkten stannar), efter en vila på någon minut så startar fläkten igen och man hör att den jobbar igen...detta fortsätter hela tiden och det har gått upp till 25 vid nåt tillfälle.
Problemet är att den rätt som det är visar EE3 vilket skall vara flödesproblem... vi har sandfilterpump och det är bra med tryck och fart i den, har visat sig att om jag luftar ur systemet och "bromsar" ventilerna lite blandat så startar pumpen igen???
Den går sedan på och av för att igen visa EE3...
Jag vet inte om det är någon inställning i menyerna eller om VPn är sönder eller???
Jätte tacksam för svar, då barn och fru börjar tröttna på en...hahaha <antman>
Har 50mm XPS under och bubbelplast på undernatten och tycker att det borde gå att få poolen till bestämda 28grader för att sedan underhållsvärma efterhand...
Solfångaren styr jag via en egen slinga på ett av mina två bypass kopplingar, så var del går att köra för sig och med olika tryck och flöde, har dock ingen flödesmätare...
-
Hur är allt kopplat? Vad menar du med att du fick upp det till 29 grader efter "att ha vänt flödet"?
Är den nyköpt så kan det ju också vara en idé att kolla med leverantören.
-
Allt är kopplat via 2st bypass "system", ett för solfångaren och ett för värmepumpen. (nybörjare misstaget att man satte rören fel och då varnar ju VP´n för EE3 då flödet är fel.)
Jag får ringa firman imorgon, det är ju troligen fel i VP´n, annars hade detta ju fungerat hela tiden.
Ibland finns ett enkelt svar, därav mina frågor.
-
Har du bypass för solfångare innan eller efter VP? Har du testat att bara köra flödet genom VP och inget genom solfångare? Kör VP då som den ska?
-
Javisst, har testat alla varianter och avluftat på högsta punkterna men ändå stannar VP´n för ee3.
-
du sabbade flödessensorn när du körde vattnet på fel hål , den är gjord för att fjädra och jobba på ena hållet, på andra kan den slitas sönder. fråga mig , har själv gjort samma tabbe
-
Sätter du en bygling i stället för flödesgivaren på kopplingsplinten och värmepumpen går då så är flödesvakten trasig .
-
Skumt att den gick ett tag men testar gärna med att bygla flödesvakten, kan du visa hur och var det är, hur sitter det?
Bryter man garantin om jag "kollar" lite...