Hej alla! Hoppas på hjälp från er🌞 Inköpt brilix 100 för uppvärmning av inte rampool 26 kubik. Allt inkopplad rätt och ska starta värmepumpen.
Får då upp EE3 i rutan vilket jag förstår betyder lågt flöde. Vad kan jag göra? Går detta att lösa på något sätt?
-
Har du en by pass som du kan reglera flödet genom värmepumpen med?
Det borde vara en tillräckligt cirkpump med i paketet för värmepumpen men vilket effekt är den på och vad står det att den omsätter?
Antar att den är ny och då borde den rimligtvis vara testad så flödesvakten är ok.
Antar att du kontaktat din återförsäljare av värmepumpen?
-
Japp bypass finns och den är stängd i mitten. Värmeoumpen är ny😊 Jag har kontaktat rubinpool men fick ingen hjälp mer än att "kanske inte filterpumpen presterar som det står"..
-
Antar att du köpt via nätet och fått den skickad och då blir allt krångligare med eventuella reklamationer om man måste skicka hela värmepumpen.
Vad är det för kapacitet på cirkpumpen?
Borde inte vara så klen att den inte räcker till såvida ni har fått rätt cirkpump till volymen vatten.
Borde kännas vid utblåset om det bara rinner ut lite vatten eller om det är bra tryck ut i
Frågade du nättrollen vad du fick göra själv utan att riskera garantin som tex att öppna skalet och kolla om dom båda kablarna sitter som dom ska på kretskortet?
Kärvar själva flödesgivaren kan du stänga vattnet genom värmepumpen, ta bort övre anslutningen så ser du en tapp som går ner och drar du försiktigt i den så ska den starta på efter några sekunder.
Släpp den då omgående.
Men kolla först vad du får göra själv och helst ska du ha svar på mail så det inte blir något tjafs om garantierna.
-
Prova att sätta sandfiltret i bypass så får du bättre flöde. Om värmepumpen startar då har du kanske för klen cirkpump. Hur känns trycket i inloppet, är det klent eller bra?