Hej,
kopplade in en ny hydro-pro 7 idag. 15 greder vid start på efm och 17 vid 7 på kvällen. Nu är det fortfarande 17. När jag läser av b och c dvs in och ut temp är det 17. Har ingen bypass men rätt lite pump så fullt flöde. Inga felmeddelanden....
SUCK!!
Vad göra, Kolla???
Tack på förhand
-
Finns några orsaker.
Det är för klen värmepump till din volym vatten och/eller den är för dåligt isolerad.
Den ger straxt över 4kW vid +15 ute och kvällstid nu är det förmodligen betydligt kallare.
Din cirkpump kanske ger för högt flöde i kombination med ovanstående.
Framgår inte så mycket förutsättningar så det är svårt att ge ett bra svar.
Men dom flesta överskattar sin isolering på poolen och många köper för klen värmepump för att spara en tusenlapp eller två och då kan det blåsvart att få upp temperaturen om det inte är minst +15 ute även på kvällar och nätter.
-
Inge bypass, fullt flöde. Låter som helt förväntat resultat. Samma temp ut och in.
Skaffa en bypass och justera flödet korrekt.
-
ok. By pass alltså.
räcker det att strypa in ventilen till polen lite?
-
Hur många kubik är poolen?
Ovanmarkpool eller nergrävd?
Bra isolering och bra pooltäcke?
Vad är det för utetemperatur hos er på dagar och nätter nu när du försöker få upp tempen?
-
Själv stryper jag något på serviceventilen innan cirk.pumpen,funkar super.Har även provat strypa inflödet med samma positiva resultat(värmemässigt) men fick för högt tryck i värmepumpen.
Lycka till..
-
Det fungerar, men super är det knappast. Man vill ju inte minska flödet i hela anläggningen bara för att vp vill ha mindre vatten.
-
Instämmer. dålig ide, min pool "vill omsätta ca 12.000 l/h men jag kan bara köra lite mer än hälften genom värmaren innan jag får mindre än 1 grads höjning, skulle jag då strypa de 12.000 till 6500 l/h...... liksom helt fel tänkt