Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: jimmie carlsson skrivet april 09, 2017, 08:00:42:42

Titel: brilix 100
Skrivet av: jimmie carlsson skrivet april 09, 2017, 08:00:42:42
Har en brilix xp 100 som bara värmer upp till 23 grader. någon som vet varför? jag har fått för mig att det är dags att fylla på med mer köldmedia.
Någon som vet var man kan göra det i södermanland
Titel: SV: brilix 100
Skrivet av: Poolvärme skrivet april 09, 2017, 08:44:49:49
Framgår inte vart i södermanland du bor men det borde finnas någon kylfirma eller poolfirma i någorlunda närhet som du kan googla fram om det inte kommer något tips.

Stannar värmepumpen kompressor vid uppnådda 23 grader eller går den konstant och det blir inte varmare än 23 grader trots 27-30 grader inställt?
Stannar kompressorn så låter det som tempgivaren är defekt.

Om det är brist så måste man åtgärda läckan först så det inte bara fylls på.
Ett sätt att se om det är läckage är via Manometern som du har på sidan, om nålen står lågt jämfört med hur den brukar vara vid drift om du kikat på denna tidigare så indikerar detta på brist.
Om den varit avstängd ett bra tag med by pass stängda så det inte cirkulerar något varmt vatten så bör Manometern stå på det antalet grader som det är ute om den har den skalan.

Om du ska kolla en sak efter läckage så tar du bort locket, känn med fingrarna vid skarvarna som går ut till Manometern som sitter lättillgänglig.
Ser eller känner du oljefilm så är det högst troligt läckage där.
Använder du såpvatten på skarven så bubblar det lite.
Se till att du dragit ur stickproppen eller säkringen innan du tar bort locket och har fingrarna i värmepumpen.

Tog nu för givet att du haft denna några år så du inte har kvar garanti på den och har haft den några år så du vet hur det brukar vara vid uppstart på våren.
Ganska kalla nätter och har man inte ett bra pooltäcke/isolering så går det väldigt trögt.

Titel: SV: brilix 100
Skrivet av: Poolvärme skrivet april 09, 2017, 08:58:14:14
Missade att skriva att du ska kolla att baksidan på värmepumpen är ren så det inte är tjockt med tex löv och gräs från förra säsongen.
Är det fullt med skräp tar du vattenslangen och spolar lite försiktigt och eventuellt använder en mjuk borste för att få bort det.
Lamellerna är ganska mjuka så inget högt vattentryck eller våldsamt borstande då lamellerna böjs.