Tänkte byta ut värmepumpen
Tittar på en pump som Folkpool har, Powerline 88
Någon som har erfarenhet av Powerline?
MVH
Peter
-
Verkar ju vara en nyhet, så det är nog svårt att få fram några erfarenheter ännu.
Jag har läst igenom manualen och noterar två saker som du kan tänka på:
1. Den behöver en bypassledning eftersom värmeväxlaren inte är konstruerad för fullt flöde, den skall bara ha ca 3 m3 flöde.
2. Temperaturinställningen är så vitt jag kan så enbart på hela grader, personligen tycker jag att det är rätt stor skillnad på temperaturen i en pool om den är t.ex. 28 eller 29 grader, men så här är det nog på de flesta värmepumparna. Plats för bättring alltså.
Lite oklart med effekten, men om jag tolkar manualen rätt så är detta mellanmodellen och den skall ge ungefär samma effekt som en elpatron på 6 kW.
Med din poolstorlek det kan vara gränsfall om den räcker till om den inte är välisolerad, eller om du har pooltak.
Å andra sidan, går du upp i storlek så bör du söka en värmepump som är trefas 400 V för att inte belasta en fas så hårt.
Har du en normal standardpooltäckning så lär den kunna hålla 26-28 grader varmt ned till en utetemp på ca 15 grader.
Ju bättre isolerad och täckt pool, desto bättre klarar du dig med effekten.
Som du ser så rekommenderas den bara för pooler upp till en vattenvolym på 40 m3, vilket är lite mindre än vad ni har, så det är ett gränsfall, och mycket beror på isolering och täckning, och var i landet du bor - smat vilka krav du har på värmen, vill du ha närmare 30 grader i poolen så skulle du nog kolla på en större värmepump, och då gärna trefas.
-
Jag kan bara instämma med Rickard!
Vi har 9,2 kW VP till 31 kubikmeter vatten men vi gillar att hålla 31-32 grader i vattnet och kör ganska sent på säsongen. Före anskaffandet av VP tyckte vi att 28 grader var varmt, det tycker vi inte längre. Upplösningen 1 grad och hysteres 1 grad är som sagt lite för dåligt. Ställer man VP på 32 grader så värmer den till 33 grader, stänger av och startar igen när det har sjunkit till 31 grader.
-
Finns det möjlighet att tidsstyra värmepumpen så den står (t.ex. på natten) så kan man få lite jämnare temperatur på dagen, eftersom den då alltid börjar med att värma upp poolen till stopptemp.
-
Super!