PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Sabelstrom skrivet juli 16, 2016, 07:42:38:38
-
Hej! Har skaffat mig en poolvärmepump till min pool på 8x4m.
Kopplat in den och haft den igång 1 dygn snart, började på 19grader och gick upp till 21 efter några timmar men sen verkar det som att det har stannat av.. har den inställd på 28grader.
Har poolen täckt med en tunnare modell av pooltäcke, någon annan som har denna pump med 8x4 pool så man vet vad man ska kunna förvänta sig i effekt :) ?
-
Med bra isolering och lite hjälp av solen så borde du höja 3-4 grader per dygn. Höjer du bara 1 grad per dygn så är det nog dags att fundera på bättre överdrag. Bubbelplast av bra kvalité fungerar ganska bra men pooltak är bäst. Är det väl dränerat så att poolen inte kyls underifrån? Står poolen i vatten så hjälper inget överdrag eller värmesystem.
Har du justerat bypass så att temperaturen höjs 1-2 grader över VP? Om VP fungerar som den ska så känner man med handen framför inloppen att temperaturen på vattnet som kommer där är högre än omgivande vattentemperaturen.
Mät vattentemperaturen på kvällen och jämför med den på morgonen. 1 grad tapp är ok, är det mycket mer så behövs någon förbättring.
Luxlama hade troligen den sämsta manualen tidigare. Har den förbättrats nu? Om inte så kan du läsa manualen till någon VP från Gullberg & Jansson. De flesta VP är ganska lika i funktion.
-
Hur menar du justera bypassen :) ? Utgående vatten ligger på 22grader och ingående på 21!
Hur den är isolerad vet jag inte men vatten är de inte iaf för den ligger på en höjd!
Beskrivningen är väll sådär, dåligt översatt svenska men står vad alla menyer betyder iallafall!
-
21 grader in till VP och 22 grader ut från VP, då höjer VP 1 grad. I de flesta manualer till VP står att man ska justera bypassen (hur mycket vatten som passerar förbi VP) så att VP höjer 1-2 grader. Höjer du 1 grad så är det ok. Vad säger din manual om det? Vitsen med 1-2 graders höjning är att verkningsgraden på VP ska bli så bra som möjligt.
Ibland blir det rätt utan bypass (rör + ventil för justering av flödet förbi VP) men då ska man ha tur. ;D