PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: martinh skrivet juli 04, 2016, 08:43:07:07
-
Hej, premiär på poolforum.se för mig.
Jag har en helt vanlig ovanmarkspool som ungarna alltid tyckt varit för kall, så i år har jag införskaffat en värmepump, en Brilix. Jag har inte möjlighet att placera värmepumpen under vattennivån, så som filter och vattenpump utan den kommer att hamna strax ovanför.
Funderade på att sätta en T-koppling mellan filter och värmepump med ett rör som når ovanför vattennivån så att jag kan fylla vatten i systemet. Eller är det här inget problem utan något som jag bara ska koppla in och köra på?
Tacksam för tips!
Martin
-
På trycksidan behöver du inte fylla vatten i systemet - pumpen skall trycka ut luften inom kort. Men skapa ett U-format loop efter värmepump så vattnet inte spontandränerar sig i poolen när pumpen stannar.
Du kan med fördel montera även en (automatik) avluftare i kretsens högsta punkt.
/Dimi
-
U-formad loop, det låter onödigt. Värmepumparna känner när flödet blir får lågt och stannar av sig själva => inga problem när pumpen stannar.
-
U-formad loop, det låter onödigt. Värmepumparna känner när flödet blir får lågt och stannar av sig själva => inga problem när pumpen stannar.
Det är bara för att undvika man en massa bubblor och skum från inloppet. Det är dessutom skötsammare för pumpen och det finns en stadig vattenkolumn på trycksidan vid start.
/Dimi
-
Jag väljer ändå bort en massa flödeshindrande böjar....