Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Numeraupptagetnamn skrivet juni 26, 2016, 19:08:48:48

Titel: Jordfel när värmepumpen börjar jobba
Skrivet av: Numeraupptagetnamn skrivet juni 26, 2016, 19:08:48:48
Jag drog igång poolen för säsongen idag. Pumpen jobbar på bra, men en stund efter att man drar igång värmepumpen säger jordfelsbrytaren ifrån. Jag har testat att starta värmepumpen utan värme och det fungerar, det är först när jag sätter på värmning av vattnet den slår ifrån. Värmepumpen är en Gullberg&Jansson av någon modell.

Någon som vet vad detta kan bero på?

Värt att nämna är att vid renovering av altanen har jag kopplat ur ett "vägguttag" samt brytare till poolbelysningen ur säkringsskåpet, men då allt annat än just värmepumpen verkar funka har jag svårt att tänka mig att det har någon betydelse. Men jag kan absolut ha fel.
Titel: SV: Jordfel när värmepumpen börjar jobba
Skrivet av: Erica skrivet juni 26, 2016, 19:34:49:49
Det låter dessvärre som ett fel i kompressorn, men det kan också vara vatten som kommit in någon stans där det inte skall vara. Fukt ger ofta inte omedelbart jordfel, det kommer ofta efter en stund. Vad menar du med att du kopplat ur ett vägguttag - att du tagit bort det eller att du anslutit något nytt ?