Jag startade uppvärmningen med 16,2 C vattentemp. Nu efter ett dygn temperaturen har gått upp bara till 19,1C. Med detta tempo kommer att ta minst 4 dagar till önskade 30-graders temp nås (om det inte sakta ner ännu mer...).
Dessutom ser jag att framledningstemp i värmeväxlarens primersida är bara 40-41C - med anliggningstermometer monterad 10cm från växlaren.
På bergvärmepumpens display står deremot att börvärde för -20C utomhustemperatur som jag simulera skall vara 59C...
Vad hände? Varför kan inte min värmepump leverera inte mer än 40C till växlaren? Bör jag ringa Thermia service imorgon?
Edit: 30C är returtemp - alltså vatten som kommer från växlaren.
/Dimi
-
Framledningstemp var ju hög, ligger själv på ca 43-44 och då har jag 31 i poolen, du har 19 im poolen och41 i framledning, du borde ligga betydligt lägre vid den pooltempen om jag har förstått det hela rätt.
-
Du har kanske rätt! ::)
Nu är pooltempen upp till 19,7 C och framleddnings temp har också gått upp till 43C medan returtemp ligger på 32C.
Så det verkar att uppvärmingsprocessen håller på accelereras på någon sätt.
Kan det hända att värmepumpen i början inte orkar varma upp vattnet till önskade temperatur när returtempen är för lågt? Det saknas adekvat uppvärmningseffekt helt enkelt?
/Dimi
-
O0
-
Vad jag vet så höjs framledningstempen i takt med att pooltempen höjs, men det finns dom på forumet som är riktigt duktiga på sånt här.
-
Din temperaturökning per dygn låter ju helt rimligt, så jag skulle inte misstänka några större fel. Kanske går det att trimma pumpen liten men i stort lär det vara ok.
-
Hur stor är volymen på poolen?
-
Ca. 50m^3
/Dimi
-
19,7 C @ kl.12:13
20,8 C @ kl.19:01
En sån tempändring i en 50.000 ltr vattenvolym kräver energi:
50000 x 1,1 = 55.000kcal = 64kWh
Delad med 6,8 timmar = 9,4kW
Alltså 9,4kW är effekten i genomsnitt som värmepumpen förde till poolvattnet de senaste timmarna.
Detta innehåller alla förlust och även uppehållsperioder när bergvärme producerade varmvatten till hushållet.
/Dimi
-
Just nu insåg jag att enligt specifikationerna har Thermia Villa Classic 155 en teoretisk max märkeffekt av 11kW.
Frun och barnen har duschat och baddat och diskat med varmt vatten i eftermiddags och en del värme konstantförsvinner i luften trots pooltaket men 9,4kW hamnar i poolvattnet ändå.
Det låter som en väldigt bra verkningsgrad för utomhuspool, va? :)
/Dimi
-
Poolvärme var stängd mellan kl. 22 och 08:30 idag. Temperaturen har gått ner till 20,8 C under natten.
/Dimi
-
Det närmar sig... <antman>
-
Vi slutar på 23,3 C för ikväll.
-
Det var en kalt och regnig natt. Poolen har förlorat nästan en grad med pooltaket stängt... :-\
/Dimi
-
Yoohooo!
O0
-
Bara fem grader kvar till bad!
-
Imorses
-
.
-
.
-
Badbart med våtdräkt!
-
En annan liten fråga... Varför lägger du ut bild efter bild vridna 90 grader fel?
-
Badbart med våtdräkt!
Vi baddar sen i onsdags! ;D
/Dimi