SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: VästkustTobbe skrivet april 08, 2016, 21:13:41:41
-
Jag har fått tag på ett äldre spa(2007) med namn Sierra och detta har styrsystem från hydroquip. Det har gått med enfas hos tidigare ägaren men det har möjlighet för tvåfas. Dock finns det ingen dokumentation som förtydligar vad man behöver tänka på vid omkoppling. Tänker på flyttning av jumprar med mera. det enda jag hittar är att man kan ställa in "High current mode" så att värmaren går även vid bubblor. Antar att detta fortfarande är vid enfas dock.
någon som råkar ha ett gammalt Sierra spa från Southwest industries med manual? eller har koll på hur man konfigurerar det för tvåfas?
Tacksam för er input
-
Kretskortet har nummer 33-0025A-R8 och det är 9000 serien från Hydroquip.
-
Kopplingsplintar för anslutning brukar vara märkta med resp. funktion. Står det L1,L2 och N så är då vid enfas normalt L1 och L2 byglade, N är neutral (nolla). Omkoppling till tvåfas innebär då att bygeln skall bort, L1 kopplas till den ena fasen, L2 till den andra och N förblir nolla. Sedan kan det ju finnas någon form av omställning av styrningen så att den "vet" att den nu vid tvåfasanslutning kan ta ut mer totaleffekt. Skyddsjord (märkt med jordtecken eller ibland PE) förblir jord oavsett antal faser i inkopplingen.
-
Det är just denna omkopplingen som jag inte begriper, så att den vet att man vill ha den på 2x16A istället för 1x16A.
Försökte forska lite i går kväll och såg att USA har både 110V och 240V. Vid 240V så används två faser och i värsta fall kan det vara detta som går att föra på mitt bad. Då klarar badet 1x230V eller 2x110V, alltså inte 2x230V.
Är detta något ni har hört talas om eller är jag ute och cyklar?
-
Fota kretskort och andra kopplingspunkter och lägg in bilderna här så har du större chans att någon kan ge bra svar.
-
Bild på kretskort
https://www.dropbox.com/s/naugojlp9ynf0ih/20160402_153559.jpg?dl=0
under jordkabeln så strå det LINE 2 så totalt finns det LINE1,GROUND,NEUTRAL,LINE2 som ingångar.
Det sitter också en blå bygel där det står att det är för export spa:n för 50Hz spänning. Sitter mellan neutral och line2 precis vid ingångsplinten.
Det finns inga switchar som det finns på vissa bad. Det finns en 3x8 stiftlist som vissa bad från samma tillverkare byglar olika beroende på antal faser mm. Dock finns det inga byglingar alls på detta bad :(
-
Det stämmer att USA har 230-240 V, alltså dubbelt deras normala nätspänning, till vissa större förbrukare (kan vara elspis, luftkonditionering m.m.) men denna är annorlunda jämfört med tvåfas i Sverige. Här i landet är "tvåfas" ett trefassystem men med bara två faser anslutna (230 V fas-neutral, 400 V fas-fas, i USA är tvåfas två faser 180 grader ur fas, med 240 V fas-fas (alt. 230 V) och 120 alt. 115 V fas-neutral (sann tvåfas).
För att det säkert skall gå att avgöra om det skulle avse amerikansk eller europeisk "tvåfas" krävs ett kretsschema eller att man har tillverkarens specifikationer. Men spaet har du väl inte direktköpt från USA ? Om det fungerat med Live1 och Live2 byglade, kopplat till ett svenskt elnät i enfasdrift så är ju svaret givet - förbrukarna är då på 230 V och en delning av live1/2 löser då problemet. Finns det ingen märkskylt på badet som säger för vilken spänning det är byggt ?
Omställningen "high current mode" är väl just för att koppla bort en överbelastningsspärrfunktion i badet. När du väl kopplat om till tvåfas kan du göra detta. Gör du det vid enfas är risken stor att säkringen går p.g.a. överlast.
-
Försöker kontakta hydroquip som har gjort kretskortet men utan resultat. Det enda jag har hittat är ett elschema men det är mer ett komponentschema så det är svårt att säga hur allt är kopplat.
schemat specar ju 240V 60Hz så det är säker endast för amerikans k 2-fas.
bifogar komponentschemat jag har hittat
-
Vänta nu, du har köpt det begagnat - från USA eller i Sverige ? För om schemat stämmer går badet inte att ansluta i Sverige med mindre än att funktioner kopplas bort alternativt att du använder en transformator, men det blir då en rätt dyr sak att köpa. Systemet innehåller komponenter som skall drivas med 120 V (ozon och "hot accessory" vad de nu menar med det...). Kopplar du in det i Sverige så kan du hur du än kopplar inte åstadkomma någon 120 V spänning (annat än via transformator). Pumpar och manöverspänning körs dock på 240 V så möjligen kan badet då gå att köra på svenskt nät, med bortfall av t.ex. ozonfunktionen. Men någon möjlighet till omkoppling till "tvåfas" drift i Sverige finns då inte. Är schemat ett som du fått med badet eller ett som du laddat ned på nätet ? Om badet varit kopplat i Sverige - vet du hur anslutningarna var kopplade ?
Ett annat problem är att det står "240 V 50 A". Så stora enfasbelastningar tillåts inte i Sverige. Huvudsäkringarna på en normal villa är inte så stora och dessutom tillåter elverken inte anslutning av sådana laster - det blir snedbelastning i nätet. Enfaslaster större än 16 A förekommer inte i heminstallationer i Sverige.
-
Huvudsäkringarna på en normal villa är inte så stora och dessutom tillåter elverken inte anslutning av sådana laster - det blir snedbelastning i nätet. Enfaslaster större än 16 A förekommer inte i heminstallationer i Sverige.
Njae, fast där det finns är det knappast läge för ett spa. Finns många gamla lägenheter där det bara är en fas och 25A huvudsäkring samt 20A avsäkrat till spisen. Systersonen bor i en sån lägenhet.
-
Ja i hyreslägenheter är det något annat. Där fördelas sedan olika lägenheter då på olika faser så att summan blir en ganska jämn belastning ut mot elnätet. Men i villor får man inte belasta på det viset, det finns ju inget att jämna ut mot och ut mot elverkets nät blir det en snedbelastning. Men spa i äldre hyreslägenheter är väl inte så vanligt precis...
-
oklart hur det är importerat, dock så är det någon "fix" för exportbad så att man kan koppla om för 110 eller 240V laster. Dock så är det nog så att det endast går med enfas här i Sverige då det i USA motsvarar två 110V faser.
Kör badet nu på en fas med 16A säkring och det fungerar bra. Värmaren stängs då av när man kör luftbubblor i badet.
-
Menar du att badet känner till på något sätt att det kan dra max. 16A och begränar effekten genom att stänga av värmaren???
Det har jag svårt att tro. Apparatuten försöker dra det som den behöver och dra den för mycket då går respektiv säkringen av.
Vissa motorer "play" inte nice med 50Hz pm de är tillverkade för 60Hz och vissa nätaggregat gillar inte faser med olika graders skillnad men logiken dvs microprocessorn på kretskortet styrs alltid med lågspännings DC så om det funkar för dig som kopplad är helt ok.
Jag tror inte att det saknas någon funktion bara för att du kör med 230v en fas här i Europa (istället för 240v med 180 graders 2-fas).
/Dimi
EDIT: Nu läste jag att man kan inställa med jumper en "low current" mode...
-
Hej, tror att jag ser hur det är tänkt.
Under förutsättning att det finns en text med L1 under stiftet på plint P41 så är den blå kabeln en bygling mellan faserna för att kunna köra badet på 1 fas.
Tar du bort den blå kabeln så kommer viss utrustning då att stanna när du plockar bort kabeln. Denna ska dock komma igång igen om du lägger in Fas 2 matning på Line 2 .
Beträffande switche / Jumper Low Current så kan du då flytta den så att den kommer på High Current.
Vad som då händer är att systemet tillåter att pumparna kan gå på högfart samtidigt som värmaren är igång.
Är det många pumpar så kan det ändå bli problem med att säkringen går om de tillsammans drar för mycket .
Med denna på Low Current så brukar begränsningen vara så att värmaren endast kan gå när pump 1 går på lågfart eller att cirkpumpen går om det finns en sådan.
-
Ja om detta stämmer så är ju badet gjort för europeiskt system med varje fas på 230 V mot N (neutral). Det som inte stämmer är angivelsen på schemat, men schemat kanske är den amerikanska varianten ? Det som spökade var ju bl.a. ozon-systemet, som var angivet till att gå på 120 V, en spänning som inte alls finns i matningen. Men ditt bad kanske inte har ett ozon-system, det kanske är en extra option ?
-
Jo det är ett ozonaggregat från balboa i som antagligen är för 230V.
Är nästan säker på kopplingen nu och kortet är främst för Amerikanska marknaden men går att bygla om för användning här. Dock så är man fast på enfas. Om jag skulle koppla 2x230V på detta kort så skulle alla pumpar som är anslutna till fas 2 få 380V och då går de säkert fort fast en väldigt kort stund :)
Nu har jag bara 16A på den fas som är kopplad till badet så vi har lite problem med att köra alla pumpar och värmare samtidigt. Funderar på att koppla om värmaren på en egen fas via ett relä som styrs från orginalutgången till värmaren. Någon som gjort detta innan och kan tipsa om några bra relä som man kan använda? Alternativt ett reläkort så man kan koppla om flera förbrukare.