Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Dimitris76 skrivet januari 29, 2016, 20:35:04:04

Titel: Dimensionering av värmeväxlare
Skrivet av: Dimitris76 skrivet januari 29, 2016, 20:35:04:04
Villan och pool värmdes upp med oljepanna. Nu har vi bergvärme som jag tänker använda även till poolen (se andra tråd!). Befintliga poolgrejerna syns på bifogat kort. Frågan är - måste man byta till en större växlare?

Min pool är epoxy färgad betongkonstruktion från 70-talet med pooltak (kanalplast) - 8x4m, volym ca. 50m^3.

Var har jag för effektbehov om jag skall varma poolvatten till ca. 30C?

/Dimi

Titel: SV: Bör man byta växlare
Skrivet av: Dimitris76 skrivet januari 29, 2016, 20:36:43:43
Växlare close up (varför kan jag inte posta fler kort på en gång?)
Titel: SV: Dimensionering av värmeväxlare
Skrivet av: Dimitris76 skrivet januari 30, 2016, 13:52:47:47
Ok nu vet jag att det är en Pahlen MF-260 Maxi-Flo som jag har.

Det har 75kW max effekt och bör monteras STÅENDE. Liggande som den ligger hos mig tappar upp till 40% av sin verkningsgrad...  >:(

Jag slår in några siffror på denna online calculator:
http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/dimensionering-poolvarmevaxlare.html

och det verkar att växlaren är en bra match till min Thermia Villa 155 kapacitet (se bifogat bild!)

Vad tycker ni?

/Dimi


Titel: SV: Dimensionering av värmeväxlare
Skrivet av: ByggaNytt skrivet januari 30, 2016, 20:30:18:18
Den värmeväxlaren är väl nästan att betrakta som "standard" så kör på den men montera den ståendes som du redan har läst dig till.