PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: ekapaan skrivet augusti 16, 2015, 22:05:05:05
-
Köpte en Hydro pro 5 för några dagar sen som funkade bra första dagarna, utlopp låg ca 1-3 grader varmare än inlopp, men upptäckte sen att det inte blev varmare i poolen och när jag kollar värderna så ser jag att utloppstemp är 19 grader (B) och inlopp 22 (A), den står på inställd på heat och jag har gick in och ändrade parameter 6 till 0, så att den bara ska kunna värma, men det hjälpte inte heller, den kyler iallafall, hur kan det bli så, vad är det som hänt?
-
Kylfunktionen som finns på vissa poolvärmepumpar lär väl sällan eller aldrig användas i Sverige, men det finns ju länder och trakter där man behöver kyla poolen för att den inte skall bli obehagligt varm. Har du kontrollerat temperaturinställningarna ? Vad är bör-värdet satt till ? Men med en helt ny pump så är det väl bara att ringa till leverantören och fråga om vad det kan vara. Om du inte gjort något rent inställningsfel så lär det ju handla om ett garantiärende.
-
Hur känns vattnet vid inloppen? Jag känner en markant skillnad på vattnet som kommer och är uppvärmt. Om du känner skillnad så verkar ju någon av dina tempgivare gått sönder och då borde det vara ett garantiärende.
-
Inlopp och utloppstemp var samma när jag startade, så givarna är ok, men efter många om och men fick jag leverantören att skicka ett nytt styrkort, som jag bytte ut själv (orkade inte med bestyret att skicka hela pumpen och sen vänta på reparation) och den har nu fungerat felfritt i 6 dygn.. (31 grader i poolen just nu) hoppas att problemen är ur världen nu...
Tack för svaren !