PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Bailey skrivet juni 30, 2015, 09:56:27:27

Titel: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Bailey skrivet juni 30, 2015, 09:56:27:27
Hej,

Jag är rätt så nybörjare med det här med pooler och liknande. Första riktiga sommaren i hus med pool.

Jag har en Poolvärmepump GJPAW1V-20 från Gullberg & Jansson.

Så som jag förstått det ska skillnaden mellan in-och utlopp ska ligga mellan 1-2 grader.

Hos mig så står det:
Inloppstemp: 26 (A 26)
Utloppstemp: 15 (b 15)

Hur ska mina ventiler så då?

Just nu är bypassen (den vertikala) stängd och både in och ut är helt öppna (horisontella rören).

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning
Bailey
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Rasmus skrivet juni 30, 2015, 10:18:45:45
Det låter ju helt galet. Du menar att du har fullt blås på vattnet genom värmepumpen och att det kommer in 26 grader som den hinner kyla ner till 15 grader. Det låter inte troligt. Kanske är fel på någon av givarna eller att du råkat läsa fel på displayen.

Om du känner på vattnet i poolen är det 26 eller 15 grader?
Lyser någon av lamporna framför Heat, Defrost eller Cool?
Om du känner på slangen vid inloppet till värmepumpen, forsar det vatten i den?
Har du dubbelkollat att inloppet verkligen går till inloppet på pumpen?
Skulle du kunna ta lite bilder (på bypassen samt på värmepumpens display)?
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Bailey skrivet juni 30, 2015, 11:20:52:52
Om du känner på vattnet i poolen är det 26 eller 15 grader? = Varmt, runt 24-25.

Lyser någon av lamporna framför Heat, Defrost eller Cool? = Heat

Om du känner på slangen vid inloppet till värmepumpen, forsar det vatten i den? = Ja

Har du dubbelkollat att inloppet verkligen går till inloppet på pumpen? = Vet ej.

Skulle du kunna ta lite bilder (på bypassen samt på värmepumpens display)? = Kan ta det när jag är hemma ikväll.
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Rasmus skrivet juni 30, 2015, 11:27:24:24
Många frågor från mig nu, men det hela känns skumt :-)
Om du känner på vattnet som sprutar ut i poolen, känns det varmare, samma eller kallare än resten av vattnet i poolen?
Om du har möjlighet så hade det varit spännande att se vad de olika parametrarna visar 0,1,2,3...A,b,C,d,E

Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Bailey skrivet juni 30, 2015, 11:53:44:44
Om du känner på vattnet som sprutar ut i poolen, känns det varmare, samma eller kallare än resten av vattnet i poolen? = Känner ikväll och återkommer.

Om du har möjlighet så hade det varit spännande att se vad de olika parametrarna visar 0,1,2,3...A,b,C,d,E = Dessa siffror skrev jag ner innan jag åkte till jobbet, återkommer efter lunch.
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 30, 2015, 13:44:36:36
Det finns bara tre förklaringar.

1. Du har läst fel.
2. Du har fel på någon av tempgivarna.
3. Du har pumpen i driftsläge "cool". Den ska stå på "heat".
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Bailey skrivet juni 30, 2015, 14:13:14:14
Här är mina värden:
1 26
0 27
E 20
d 82
c 6
b 15
A 26
9 1
8 2
7 1
6 1
5 8
4 13
3 0
2 45

Har inte läst fel.

Heat lyser.

Så då borde det vara att en av givarna är knas.

Poolen är varm, badade igår.
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 30, 2015, 14:14:46:46
Trasig givare verkar vara det rimliga. Mäter du tempen på vattnet i inloppet så är ju det rimligvis 27-28grader.
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Bailey skrivet juni 30, 2015, 14:46:50:50
Dum fråga kanske, men uppskattar ert svar.

Inlopp och utlopp.

Tänker man från poolens perspektiv då eller pumpens?

När jag googlade så fann jag bara denna info: "Inlopp = renade och värmda vattnet leds tillbaka till poolen".

Så att min givare säger A 26, betyder att det kommer "ut" 26 gradigt vatten i poolen via värmepumpen?

Men att utloppsgivaren (b 15) säger att poolen pumpar ut vatten som är 15 grader tillbaka till pumpen?
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 30, 2015, 14:49:30:30
A=inloppstemperatur på värmepumpen = vattnet som kommer från poolen.
b=utloppstemperatur på värmepumpen = vattnet som är på väg till poolen och poolens inlopp.
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: FlyHigh skrivet juni 30, 2015, 14:53:45:45
Går kompressorn?
Om värmepumpen tror tempen är varmare än önskat borde den inte gå alls men om jag inte läser fel så är hetgasen 82 grader och det indikerar att pumpen går.

Av en slump såg jag att parameter 8 var satt till 2, borde den inte vara 1 eller 3? Fick inte helt kläm på vilken modell du hade men värde 2 anväds inte enligt manualen för de 2 modeller jag kollade på. Borde inte påverka vad uttempen visar men jag har sett konstigare saker i styrkretsar...

/Erik S
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Bailey skrivet juni 30, 2015, 14:55:48:48
A=inloppstemperatur på värmepumpen = vattnet som kommer från poolen.
b=utloppstemperatur på värmepumpen = vattnet som är på väg till poolen och poolens inlopp.

Jamän då måste det vara fel på givaren då poolen är varm.
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Bailey skrivet juni 30, 2015, 15:02:38:38
Går kompressorn?
Om värmepumpen tror tempen är varmare än önskat borde den inte gå alls men om jag inte läser fel så är hetgasen 82 grader och det indikerar att pumpen går.

Av en slump såg jag att parameter 8 var satt till 2, borde den inte vara 1 eller 3? Fick inte helt kläm på vilken modell du hade men värde 2 anväds inte enligt manualen för de 2 modeller jag kollade på. Borde inte påverka vad uttempen visar men jag har sett konstigare saker i styrkretsar...

/Erik S

Pratade faktiskt med dom på Gullberg precis och de märkte också att paramter 8 var fel. Den ska vara en 3:a, dvs värmeläge.

De bad mig ändra detta, vänta en dag och se om någon skillnad hade skett. Annars skulle jag ringa en tekniker för då menade de också på att en givare måste ha lagt av. För värmepumpen går hela tiden "trots" att värmen är uppe i 25. Men iom att b visar 15 så kör den vidare.
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Bailey skrivet juni 30, 2015, 15:06:05:05
För övrigt vill jag tacka alla er som ställer upp och svarar på mina frågor. Schysst av er!

Få se vad som händer när jag ändrar 8. 2 till 8. 3

Återkommer, ha en bra dag!
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: FlyHigh skrivet juni 30, 2015, 16:15:04:04
Sorry tankevurpa av mig, självklart går kompressorn om givaren säger att tempen är under inställt värde. vet inte hur jag tänkte där... <hmm> <dontkn> (skyller på att jag inte fått min "mellan lunch och fikadags"-espresso..)
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: Bailey skrivet juli 01, 2015, 07:18:19:19
God morgon gott folk!

Då ska ni få höra vad som hänt sedan senaste inlägget igår.

Kommer hem från jobb (16:00) och hör att värmepumpen inte är igång.
Tittat på givarna och de står på A 27 och b 27.
Känner i poolen och den är varm.
Byter parameter 8 till 3, då den var inställd på 2. (Fick denna instruktion direkt av Gullberg&Jansson).

Iom att det inte är någon skillnad på temp mellan A och b så öppnar jag bypassen till hälften.

På kvällen (runt 22:00) så kikar jag på givarna igen så är A 26 och b 24.
Här tycker jag som lekman att värmepumpen borde ha satts igång igen då vattnet ut från pumpen inte är 26, har den inställd på 1.26.
Jag tänker också att iom att poolen fortfarande är 26 grader så kanske givaren väntar på att vattnet från poolen ska sjunka under 26.
Öppnar bypassen helt och går och lägger mig.

Men samtidigt verkar det konstigt, för visst borde b vara 1-2 grader högre än A?

Nu på morgonen så går jag ut och hör värmepumpen vara igång. Verkar logiskt iom att tempen i poolen säkerligen gått ner under natten och nu höjer pumpen värmen igen.
Kikar på givarna och där står det A 26 och b 14! Så samma som igår.
Stänger bypassen och kör till jobbet helt förbryllad...

Innan jag ringer en tekniker, vad mer kan jag göra?
Titel: SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
Skrivet av: TommyC skrivet juli 01, 2015, 07:54:20:20
Ja, det verkar som sagt vara knas på en givare. Vi har en ugnstermometer som har en ca en meter lång sladd från själva temperatursensorn till elektronikburken. Jag skulle ta den och mäta några cm in i inloppen i poolen när kompressorn går. Det känns iofs tydligt med handen när VP värmer men det är ju bättre att få ett mätvärde. Mät även temperaturen vid skimmern.

Ja, B ska vara 1-2 grader högre än A.

Vad menar du med stänger bypassen? Öppet till och från VP och bypassventilen stängd?  Har du justerat bypassventilen enligt manualen?

Om parameter 1, önskad temperatur är inställd på 26 grader så värmer VP till den mäter 27 grader då den stänger av. Därefter väntar den till temperaturen har fallit till 25 grader då den startar igen.