Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: salle64 skrivet juni 20, 2015, 08:59:53:53

Titel: EE3 på Luxlama LX09HP Poolvärmepump 
Skrivet av: salle64 skrivet juni 20, 2015, 08:59:53:53
Hjälp startar min pump efter litet tag får jag ee 3 på display och kompressor  startar inte
Titel: SV: EE3 på Luxlama LX09HP Poolvärmepump 
Skrivet av: Corba skrivet juni 20, 2015, 10:43:27:27
Hjälp startar min pump efter litet tag får jag ee 3 på display och kompressor  startar inte
EE3 betyder att det är för lite vattenflöde.
Kolla bypassventilerna och öka flödet
Titel: SV: EE3 på Luxlama LX09HP Poolvärmepump 
Skrivet av: salle64 skrivet juni 21, 2015, 08:56:08:08
Tack men jag har inte det direkt från pumpen till värmepump  och mycket stark stroler
Titel: SV: EE3 på Luxlama LX09HP Poolvärmepump 
Skrivet av: Corba skrivet juni 21, 2015, 10:13:41:41
Tack men jag har inte det direkt från pumpen till värmepump  och mycket stark stroler
Jag är hemskt ledsen men jag förstår inte riktigt vad du menar.  <dontkn>
Menar du att dina bypassventiler inte sitter mellan pump och värmepump? Eller är det flödet mellan pumparna som är högt/lågt?

Hur som helst så betyder EE3 att flödesmätaren i värmepumpen anser att vattenflödet är för lågt.
Det finns 2 orsaker till detta.
1. Vattenflödet är för lågt
2. Flödesmätaren/sensorn är trasig
Sedan står det inget om felmedelandet också uppstår om flödet är för högt så det kan man ju också kolla.
VPn vill ha ett flöde mellan 3 och 6 kbm/timme så försök ändra flödet.
Och har du ingen bypass så rekommenderar jag dig att montera det.
Sedan säger du att du har högt tryck.
Vad har du för slang/rör dimension till och från VPn?
För liten dimension innebär högt tryck men inte nödvändigtvis högt flöde.


Titel: SV: EE3 på Luxlama LX09HP Poolvärmepump 
Skrivet av: zachrissonp skrivet juni 27, 2016, 19:04:39:39
EE3 på Luxlama LX09HP Poolvärmepump

Jag har haft igång Poolvärmepumpen i över en vecka (fungerat fint) och nu kommer EE3 upp och pumpen stannar.
Pumpen matar 3 785 liter/timme.....
Titel: SV: EE3 på Luxlama LX09HP Poolvärmepump 
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 27, 2016, 19:23:33:33
Om du inte är helt ovan vid kablar o elscheman kan du leta upp var de 2 trådarna från flödesvakten ansluts till kretskortet ,  stäng av värmaren o pumpen , kortslut dessa 2 , starta pumpen, starta värmaren.
Du lurar då värmaren att det är tillräckligt vattenflöde ( vilket det så klart är) men den kommer inte att visa EE3 ... funkar det då . då är flödes givaren kass, du kan även skruva ur den och ohma till o frånslag.
Titel: SV: EE3 på Luxlama LX09HP Poolvärmepump 
Skrivet av: Mickelin skrivet juni 30, 2016, 19:27:34:34
Du behöver troligen backspola ditt sandfilter. Prova att sätta sandfilterventilen på bypass så ska du se att värmepumpen går igång.