Har helt tappat minnet hur kranarna till bypass kopplingen till värmepumpen skall stå
Allt vatten går väl inte förbi pumpen?

Hälsningar Peter
Titel: SV: Bypass för värmepumpen
Skrivet av: TommyC skrivet juni 18, 2015, 08:33:06:06
Från G&J manual:

Bypasskoppling

Vi rekommenderar att en bypasskoppling monteras till
samtliga installationer för att kunna reglera rätt delflöde
till poolvärmepumpen. Rätt delflöde innebär balanserad
gång samt minskat slitage på värmepumpens dyraste del,
värmeväxlaren.

Injustering av bypass

För att justera bypassen rätt kan man göra på olika sätt. Ett av
de enklare sätten kan man sammanfatta enligt följande:

1. Låt alla ventiler vara öppna

2. Kontrollera in- och utloppstemperaturerna, parameter A
och b på displayen. Se avsnitt 3.

3. Om skillnaden ligger över 2 grader stäng gradvis
bypassventilen tills skillnad ligger mellan 1-2 grader

Om displayen visar EE03 så betyder det att flödet i systemet
är för lågt, bypassventilen måste stängas mer för att öka
flödet genom poolvärmepumpen.
Titel: SV: Bypass för värmepumpen
Skrivet av: Peter Palm skrivet juni 18, 2015, 09:42:40:40
Tack Tommy
Titel: SV: Bypass för värmepumpen
Skrivet av: TommyC skrivet juni 18, 2015, 19:37:38:38