Har helt tappat minnet hur kranarna till bypass kopplingen till värmepumpen skall stå
Allt vatten går väl inte förbi pumpen?
Hälsningar Peter
-
Från G&J manual:
Bypasskoppling
Vi rekommenderar att en bypasskoppling monteras till
samtliga installationer för att kunna reglera rätt delflöde
till poolvärmepumpen. Rätt delflöde innebär balanserad
gång samt minskat slitage på värmepumpens dyraste del,
värmeväxlaren.
Injustering av bypass
För att justera bypassen rätt kan man göra på olika sätt. Ett av
de enklare sätten kan man sammanfatta enligt följande:
1. Låt alla ventiler vara öppna
2. Kontrollera in- och utloppstemperaturerna, parameter A
och b på displayen. Se avsnitt 3.
3. Om skillnaden ligger över 2 grader stäng gradvis
bypassventilen tills skillnad ligger mellan 1-2 grader
Om displayen visar EE03 så betyder det att flödet i systemet
är för lågt, bypassventilen måste stängas mer för att öka
flödet genom poolvärmepumpen.
-
Tack Tommy
-