Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: nyburjare skrivet maj 21, 2015, 09:48:29:29

Titel: Hetgastemperatur
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 21, 2015, 09:48:29:29
Vad är hetgastemp `? enlig manual bör den vara över 45 grader, min visar alltid betydligt lägre, är det en parameter som man skall gå in i höja eller vad gäller ?
Titel: SV: Hetgastemperatur
Skrivet av: Tomas R skrivet maj 21, 2015, 13:21:50:50
Hetgastemperatur är den varma sidan i värmepumpen som värmer vattnet. Det är inte en parameter du kan ställa in utan visar bara hur varm hetgasen blir.
Är den för låg så kontrollera följande:

*Öppna bypass ventilen lite mer så att mindre mängd vatten kommer till värmepumpen. För mycket vatten kyler hetgasen för mycket och värmepumpen ger inte bra effekt. Min värmepump ligger idag på 64 grader på hetgassidan. Då värmer jag vattnet >1 grad när det passerar värmepumpen. Rekommenderat är 1-2 grader för att värmepumpen skall vara som effektivast.
*Kontrollera att värmepumpen står fritt. En värmepump behöver mycket "ny" luft. Utluften måste komma bort från pumpen. Annars blir luften som går in i pumpen bara kallare och kallare och igen energi kan utvinnas. Pumpen måste stå fritt, se manualen för installationsanvisningar.

Är det för kallt ute ger värmepumpen dålig effekt. Jag kör aldrig pumpen under 8 grader i lufttemperatur då effekten då blir väldigt låg. COP värdet sjunker  i takt med utetemperaturen. (COP= effekt in vs effekt ut. Drar pumpen 1kW och ger 4,5kW blir COP=4,5. Angivet COP på en pump är max vad pumpen kan ge, inte vad den ger hela tiden)
Titel: SV: Hetgastemperatur
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 21, 2015, 13:33:19:19
ok, tack, men konstigt hetgas står på endast 17 grader men vattnet värms mkt bra, 2 grader per dygn stabil ökning
Titel: SV: Hetgastemperatur
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 21, 2015, 13:55:08:08
Ökar hetgasen efterhand som vattnet blir varmare ?
Titel: SV: Hetgastemperatur
Skrivet av: mofajenko skrivet juli 19, 2015, 12:50:07:07
Hej,
Jag har nu samma fenomen hetgas 17C :-\.
Har en G&J V30 (3P). Detta är 6e el. 7e säsongen pumpen får jobba men jag hade mycket högre hetgas temperatur innan (+50C). Funderar på om själva givaren släppt från sin mätpunkt eftersom den visar samma värde som omgivnings temperaturen visar?
Har flyttat pumpen eftersom jag har byggt nytt garage. När jag startade pumpen i Juli, så bröt motorskyddet. Visste om att jag hade ett litet (Max 4A) eftersom pumpen har en kontinuerlig last på 4,47A (Max 5,36A enligt spec.). Eftersom jag nu hade ca 10m 2.5 kvad. istället för 1,5m 1,5 kvad. och funderade på om det lilla extra motståndet gjorde att det motorskyddet jag hade ej orkade hålla kvar så bytte jag till ett större. Då hoppade pumpen igång och värmer 77m3 med 2c/ dygn.......men!!!
Den drar nu 6,7A / fas!!!. Vad detta beror på vet jag inte alls men undrar om hetgas registreras som låg kommer då kompressorvärmaren ligga till hela tiden o det skulle vara förklaringen? Verkar ej logiskt eftersom den ska dra Max 5,36A vilket jag förutsätter är vid typ start o.s.v.. Håller min kompressor på att rasa? (Låter dock som vanligt).. Motorskyddet ställt på 5,5A och bryter i snitt 2ggr/dag men kan gå 6h i sträck.
Har sökt en del på nätet men ej rett ut det. Vore tacksam för förslag till anledning.
Mvh,
Fredrik
Titel: SV: Hetgastemperatur
Skrivet av: TommyC skrivet juli 19, 2015, 19:08:21:21
Jag kikade på hetgas-temperaturen vid två tillfällen idag. Första gången var den 61 grader och några timmar senare 63 grader. VP är en G&J 9,2 kW.

Det låter ju som en möjlig förklaring att givaren skulle ha flyttat på sig. Kanske slå en signal till G&J imorgon och hoppas att alla inte är på semester.
Titel: SV: Hetgastemperatur
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 19, 2015, 21:54:21:21
Hej,

Hetgas givaren finns inte i alla våra modeller av värmepumpar och d visas då som 17 grader.

Med vänliga hälsningar/Best regards/Mit freundlischen Grüßen,

Leif

Gullberg & Jansson Support