PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mrvalley skrivet juni 25, 2014, 23:14:14:14
-
Hej på er alla
Jag har en Pahlens Hi Temp 75 inkopplad till min bergvärmepump som värmer poolen.
Men när dom var här och kopplade in systemet så tejpade de bara tempgivaren på slangen innan värmeväxlaren.
Har försökt att hitta ett sätt att få in tempgivaren i vattnet i systemet , nån som har någon bra ide?
Just nu så känns det som jag mäter lite rumstemp med givaren.
Har all min utrustning inne i pannrummet och kör med saltvattensystem och vet inte om givaren klarar vattnet i längden. Samt att det kääns lite fel att borra ett hål i vvx för att sticka in givaren där , när jag inte hittar nåt som ska hålla tätt där det ser ut som man ska mäta.
Hur har ni gjort?
Rickard
-
Använd rörisolering runt slangen där givaren sitter så blir skillnaden i temperatur mellan slangens in- och utsida försumbar. Det räcker att isolera typ en dm närmast givaren om du ändå inte tänkt isolera hela slangen.
-
Ok
Tack för svar
-
Jag har zinkpasta runt temperaturgivaren. Sen är den tejpad med aluminiumtejp och över den rörisolering.
-
Samma sak här, tempgivaren sitter med någon form av isoleringstejp (tjock) direkt på röret.
-
Brukar vara en tempficka som man stoppar in givaren i på phalens växlare, kanske är så att givaren ej fick plats i den?