Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Jontis skrivet april 07, 2020, 20:02:51:51

Titel: Framledningstemperatur från värmepump till värmeväxlare
Skrivet av: Jontis skrivet april 07, 2020, 20:02:51:51
Vilken framledningstemperatur har ni på er värmepump och vilken temperatur har ni i poolen?
Vilken effekt är det på värmepumpen samt vad är det för värmeväxlare?

Ni som har en invertervärmepump från exempelvis Nibe. Vilken frekvens kör ni den på när ni värmer poolen?
Titel: SV: Framledningstemperatur från värmepump till värmeväxlare
Skrivet av: leonard skrivet april 07, 2020, 22:57:53:53
Hej,
Jag har en Nike 1255-16, den är inverterstyrd. Till den har jag även tillbehöret Pool40. Värmeväxlaren är specad till 65kW vid en framledningstemp på 75°C men så hög är den naturligtvis inte.
Jag brukar ha en bör-temp i poolen på 30°C, sedan styr VP framledningstempen. Den ska och brukar vara så låg som möjligt, man får bättre COP då.
Jag kommer inte ihåg vad kompressorfrekvensen brukar ligga på, men har för mig att det ligger mellan 20-25 Hz.
Har inte startat värmen för säsongen ännu. Kan återkomma med data då.
Titel: SV: Framledningstemperatur från värmepump till värmeväxlare
Skrivet av: Jontis skrivet april 08, 2020, 18:08:17:17
Hej,
Jag har en Nike 1255-16, den är inverterstyrd. Till den har jag även tillbehöret Pool40. Värmeväxlaren är specad till 65kW vid en framledningstemp på 75°C men så hög är den naturligtvis inte.
Jag brukar ha en bör-temp i poolen på 30°C, sedan styr VP framledningstempen. Den ska och brukar vara så låg som möjligt, man får bättre COP då.
Jag kommer inte ihåg vad kompressorfrekvensen brukar ligga på, men har för mig att det ligger mellan 20-25 Hz.
Har inte startat värmen för säsongen ännu. Kan återkomma med data då.

Tack, har jag förstått rätt att värmepumpen inte reglerar själv när man använder pool 40?
Titel: SV: Framledningstemperatur från värmepump till värmeväxlare
Skrivet av: leonard skrivet april 08, 2020, 18:20:35:35
Nejdå,
Värmepumpen reglerar helt själv. Jag ställer bara in börvärden i en meny, dvs. Mintemp och maxtemp.
Om vattnet i poolen är kallare än minvärdet startar VP och reglerar själv tills dess att maxtemp är uppnått.
Titel: SV: Framledningstemperatur från värmepump till värmeväxlare
Skrivet av: Jontis skrivet april 09, 2020, 10:05:53:53
Nejdå,
Värmepumpen reglerar helt själv. Jag ställer bara in börvärden i en meny, dvs. Mintemp och maxtemp.
Om vattnet i poolen är kallare än minvärdet startar VP och reglerar själv tills dess att maxtemp är uppnått.

Men visst ställer man kompressorhastigheten själv så att den går som en on/off pump vid poolvärmning?
Titel: SV: Framledningstemperatur från värmepump till värmeväxlare
Skrivet av: leonard skrivet april 09, 2020, 14:53:15:15
Nej det gör man inte.
Det går säkert att göra det om man vill i servicemenyn.
Men för "vanligt folk" reglerar den frekvensen efter bästa förmåga själv och den gör det enligt mitt tycke utmärkt.
Titel: SV: Framledningstemperatur från värmepump till värmeväxlare
Skrivet av: ByggaNytt skrivet april 11, 2020, 16:31:36:36
Du kan följa mina värden live här:

http://familjenlindstrom.se/logger/ (http://familjenlindstrom.se/logger/)

eftersom pool + uppvärmning drogs igång idag så blir det lite märkliga uppstartsvärden, men COP är bra just nu ;D
Titel: SV: Framledningstemperatur från värmepump till värmeväxlare
Skrivet av: Jontis skrivet april 11, 2020, 20:56:07:07
Du kan följa mina värden live här:

http://familjenlindstrom.se/logger/ (http://familjenlindstrom.se/logger/)

eftersom pool + uppvärmning drogs igång idag så blir det lite märkliga uppstartsvärden, men COP är bra just nu ;D

Häftigt att kunna följa allt live! Vet du några genomsnittavärden du brukar ha på sommaren?
Titel: SV: Framledningstemperatur från värmepump till värmeväxlare
Skrivet av: ByggaNytt skrivet april 12, 2020, 11:27:42:42
All min historik av VB-fram samt pooltemperatur sedan 2016:

(http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/pooltemp_logger.jpg)

nu har ju VP inte bara gjort poolvärme utan VV samt värme till huset också så medeltempen av VB-fram är ju för hög om du bara skall se pooluppvärmningen.

Du måste skaffa en logger ;D