1. ur personskadesynpunkt spelar det ingen roll om du har 25 A i kretsen eller 2.5 A. En för människokroppen dödlig ström ligger på under 0.05 A, men för att en så pass stor ström skall gå genom kroppen fodras en högre spänning än 12 V. Tittar du däremot på risken för BRAND vid en felaktig installation så är den mycket större vid 25 A än vid 2.5 A eftersom en eventuell misskontakt ger större värmeutveckling vid den högre strömmen. Självklart måste även vid den högre strömmen kabeln vara dimensionerad för detta, annars kan ju denna i sig själv bli så överhettad att den börjar brinna.
2. Det förekommer att man får genomslag i en transformator (alltså mellan primär- och sekundärlindning), men det är inte särskilt vanligt. Det är dock inget man kan utesluta. Vore det helt uteslutet vore kravet på jordfelsbrytare i matningskretsen onödigt, men så är det inte. Om genomslag trots allt uppstår så beror det oftast på en av följande orsaker: 1. extrem överspänning genom åska / blixtnedslag som letar sig in i primärkretsen. 2. för dålig kvalitet på transformatorn eller rena tillverkningsfel. Transformatorer som inte anses genomslagssäkra (bortsett från t.ex. åska då inga garantier kan lämnas) skall inte få säljas till ändamål där skyddsklenspänning är föreskriven, som t.ex. för poolampor. 3. transformatorn har försetts med felaktiga säkringar och sedan överbelastats och då blivit så överhettad att isolationen har smält.
Ett genomslag i transformatorn gör poolkretsen livsfarlig (oberoende av skälet till genomslaget) och då måste skyddsnivå 2, d.v.s jordfelsbrytaren, komma in och snabbt bryta strömmen och undanröja faran. Den fara som uppstår vid ett genomslag är lika stor oberoende av om man har LED eller konventionellt poolljus.
Poolkretsar drivs normalt alltid med växelström. Skälet är enkelt - har man likström och vatten tränger in någon stans så får man elektrolys och en snabb förstörelse av materielen. Kretsen som sådan är alltså en växelströmskrets. Om man som vid LED sedan i sista ledet gör om den till likström saknar betydelse ur elsäkerhetssynpunkt.
1: Ja precis, men dödsfallet med de lägsta registrerade spänningen är 48 volt, oftast blir man skadad och bränd vid lägre spänningar men utan utgång som kan orsaka dödsfall.
2: Ja, genomslagsspänningen för en korrekt byggd transformator är uppe i 10-100-tals kilovolt vilket det krävs en blixt eller liknande för att generera men de transformatorer som är rekommenderade för installationen i badrum, pooler osv är sk. skyddstransformatorer som ska vara avsäkrade för att inte kunna överlastas och beroende på tillämpning även ha en termosäkring (ovanligt idag tyvärr).
Och som du mycke riktigt påpekar krävs skydd för transformatorns primärsida för att förhindra detta så som jordfelsbrytare.
Men står inte jordfelsbrytare även som krav för alla våtrums och poolinstallationer? Det sa iaf min elektriker när han var här och gjorde min el, även om jag redan var på väg att sätta in en (har en egen central för poolen med egen jordfelsbrytare).
En LED lampa kommer gå sönder direkt om den utsätts för överspänning eftersom den är uppbyggd av halvledare, en halvledare kan jämföras med en väldigt väldigt tunn tråd som bara är designad att klara en viss effekt, går du lite över denna (kan räcka med så lite som 10% högre effekt än den är byggd för) så brinner den helt enkelt upp och kretsen bryts. En korrekt byggd lampa klarar en del av denna spänning men tillslut så kan det bli överslag (typiskt vid spänningar och effekter som kan uppstå vid blixtnedslag) och då kan det ge dödlig utgång om du befinner dig i poolen. Som regel hinner lampan dock brinna upp innan det sker, åska med direkt träff lär vara undantaget. Däremot finns det billiga lampor som inte lever upp till de krav vi har i Sverige vad gäller elsäkerhet och dessa ska man akta sig för då de kan orsaka skador och i värsta fall dödsfall.
Ja det stämmer bra, om du matar med växelström men, men för att elektrolys ska uppstå så måste du dels ha 2 plattor av ett sådant material så elektrolys kan uppstå och dessutom måste dessa vara av olika laddning, dvs en positiv anod och en negativ katod. Sen måste det finns en vätska mellan som medger elektrisk överföring, men det fixas nog i de flesta pooler med allt klor osv, speciellt saltvattenpooler är känsliga och därav rekommendationen att inte ha rostfritt.
Det gör också skillnad för om det klasificeras som en starkströmskrets eller en svagströms, gränsen går vid 200VA. Däremot så gäller fortfarande regelverket för skyddzoner osv oberoende spänningen enligt gällande föreskrifter men du får själv koppla det, om du har rätt kunskaper, vid en svagströmsanläggning och behöver således ingen elektriker för svagströmssidan.