Författare Ämne: Styra värmepumpen med flödesvakt eller schema?  (läst 1412 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Blas6

Styra värmepumpen med flödesvakt eller schema?
« skrivet: juni 15, 2023, 10:13:39:39 »
Jag har precis kopplat på en zigbee switch på min cirkulationspump för att underlätta schemastyrning osv. Min värmepump har en flödesmätare vilket gör att den startar och stannar beroende på flödet. Själva VP har också möjlighet till schemastyrning för på/av.

Manualen rekommenderar att man sätter schemat på VP att starta och stanna några minuter efter/innan cirkulationspumpen startat/stannat. Med andra ord så rekommenderar de inte att man liksom använder flödesvakten för att starta och stanna.

Så min fråga är hur stort allvar man ska ta detta på? Är det stor risk att något går sönder om man förlitar sig på flödesvakten? Jag kan såklart ställa in schemat på VP också men det är ganska krångligt. Dessutom är en knapp lite halvtrasig så undviker det helst.

Poolgiganten

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Styra värmepumpen med flödesvakt eller schema?
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2023, 10:29:31:31 »
Det är nog svårt att veta om man inte vet hur programmet skrivits i värmepumpen, om start/stopp styrs på exakt samma sätt av flödesvakten som av timerstyrningen så borde det inte ha någon betydelse kan jag tycka.
Men visst, om flödesvakten slutar fungera så gäller det ju att högtrycksvakten i värmepumpen fungerar, annars lär det bli haveri av något slag.
Möjligen (om det är en varvtalsstyrd värmepump) kan timern göra så att den startar/stannar mjukare om den styrs av timern än av en säkerhetsfunktion som flödesvakten, men som sagt, det vet nog bara den som programmerat pumpen i fabriken.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad Blas6

SV: Styra värmepumpen med flödesvakt eller schema?
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2023, 14:43:32:32 »
Det är nog svårt att veta om man inte vet hur programmet skrivits i värmepumpen, om start/stopp styrs på exakt samma sätt av flödesvakten som av timerstyrningen så borde det inte ha någon betydelse kan jag tycka.
Men visst, om flödesvakten slutar fungera så gäller det ju att högtrycksvakten i värmepumpen fungerar, annars lär det bli haveri av något slag.
Möjligen (om det är en varvtalsstyrd värmepump) kan timern göra så att den startar/stannar mjukare om den styrs av timern än av en säkerhetsfunktion som flödesvakten, men som sagt, det vet nog bara den som programmerat pumpen i fabriken.

Vår VP är on/off bara.

Ja det är ju omöjligt att veta. 😬  Detta är utdrag från manualen.
 :D


Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Styra värmepumpen med flödesvakt eller schema?
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2023, 10:22:27:27 »
Verkar som att du måste starta om värmepumpen manuellt om den stannar på flödesvakten.
Det kan ju vara lite besvärligt?
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad Blas6

SV: Styra värmepumpen med flödesvakt eller schema?
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2023, 07:00:40:40 »
Verkar som att du måste starta om värmepumpen manuellt om den stannar på flödesvakten.
Det kan ju vara lite besvärligt?

Nej den startar automatiskt.

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Styra värmepumpen med flödesvakt eller schema?
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2023, 10:07:07:07 »
OK, i så fall stämmer inte manualen, men det är väl mer standard än det motsatta på Kinaprylar.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag