Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Besök oss idag
 

Författare Ämne: Astral el skåp slår av!  (läst 20287 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad alsa

  • Kunnig
  • ****
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
    • Visa profil
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #30 skrivet: juni 15, 2012, 16:49:09:09 »
Hmm, kanske du skulle ringa in en elektriker ;)
SPA Hydropool self-cleaning 775

Poolgiganten

Utloggad thomaslakers

SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #31 skrivet: juni 15, 2012, 17:05:42:42 »
Jag hinner inte med riktigt men är mycket tacksam för era svar:-), kabeln från cirk pumpen går in i kontaktorn nr2 under ifrån, vad det gäller jordfels brytaren så sitter den i ett annat rum, den dosan som ni ser på bilden från Housedad till höger kom till när vi monterade in en 3 fas gullberg jansson VP pga att jag tidigare enbart hade en 1 fas pump och denna slår ut samtidigt som motorskyddet.
Det tar lite tid för mig som är helt okunnig inom el ber om ursäkt för detta.

Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk

Utloggad thomaslakers

SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #32 skrivet: juni 15, 2012, 17:47:05:05 »
Hej Alsa!

Detta var det första jag gjorde men dom har lite lång led tid för ett sådant jobb (litet jobb enligt dom), men nu har jag provat igen och lagt till några andra saker som jag vill att dom skall koppla så då gick det bra under nästa vecka (kanske):-)
Jag är mycket tacksam för alla ni som har orkat svara på mina frågor, nu laddar vi för fotbollen!!

Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 865
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #33 skrivet: juni 16, 2012, 11:11:36:36 »
Kabeln från cirk pumpen går in i kontaktorn nr2 under ifrån, vad det gäller jordfels brytaren så sitter den i ett annat rum, den dosan som ni ser på bilden från Housedad till höger kom till när vi monterade in en 3 fas gullberg jansson VP pga att jag tidigare enbart hade en 1 fas pump och denna slår ut samtidigt som motorskyddet.

Hej,

Kabeln från pumpen går till kontaktorn, det betyder att strömmen går från motorskyddet till kontaktorn via de tre tåtarna på ovansidan.
Och du har satt den lösa kabeln (dvs matningen till lamporna) på ovansidan motorskyddet?
Om det är så så har strömmen som driver lamporna gått igenom motorskyddet --> det löser ut inget konstigt.
Prova att koppla in den lösa svarta på undersidan av motorskyddet så borde inte motorskyddet lösa.

Sen gnabbas vi vidare om jordfelsbrytaren det verkar som om du har flera :), du säger att den sitter i ett annat rum
jag säger att den som vi har på bild så vitt jag kan se är en jordfelsbrytare från Hager CDA 425R, du kan ju läsa beteckningen på den så kan vi bli helt överens, det finns många många olika varianter men de ser lika ut förutom beteckningen. Se vidare på Hager hemsida http://www.hager.se/elcentraler-normsystem/normapparater/jordfelsbrytare/2746.htm
Det är störande att den löser ut samtidigt som motorskyddet, det tyder ju på jordfel, men enligt dig så borde den ju inte vara med i matchen då den bara har med VP.n att göra. Strange är det...

Kan du reda ut var matningen till Astral-skåpet kommer ifrån?, eftersom den okända komponenten slår ut så borde den ju vara med i det hela rent elektriskt, kanske kommer matningen till skåpet via denna.

Om du ger upp och väntar på en eventuell elektriker så förstår jag dig, alla vi är ju amatörer :)

/Housedad
« Senast ändrad: juni 16, 2012, 17:58:38:38 av Housedad »
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Jabbahutt

  • Gäst
Jabbahutt
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #34 skrivet: juni 19, 2012, 17:31:34:34 »
till trådstartaren:

Ring en elektriker innan någon blir skadad. Du är ute på jävligt hal is när du leker med sånt här som du int ehar kompetens till.

Utloggad thomaslakers

SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #35 skrivet: juni 20, 2012, 20:13:39:39 »
Hej Housedad!

Jag orkade inte vänta på elektrikern utan provade idag att göra som du skrev och kopplade in den på undersidan av motorskyddet och har nu kört i tre timmar och allt verkar fungera, sen har du rätt jag har två jordfels brytare fick detta klart för mig av den elektriker som kopplade in anläggningen:-)

Tack tack alla för er tips, jag kommer ändå att ta hit en elektriker för att gå igenom mina instalationer nästa vecka för att få allt som det skall vara.
Men man är glad att Pool Forum finns när man behöver hjälp.

Vill även önska er alla en Glad midsommar

Mvh Thomas

Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 865
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #36 skrivet: juni 20, 2012, 20:33:07:07 »
Härligt att det funkar.
Tycker det är klokt att låta en fackman kolla upp alla delar.
Det kan ju vara så att jordfelet uppstår när motorskyddet löser, hur som finns där en gravad hund
någonstans så fort en jordfelsbrytare löser ut.

/Housedad
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Utloggad Erica

SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #37 skrivet: juni 21, 2012, 00:48:44:44 »
Att testa fram elkopplingar för starkström med "trial and error"-metod är nog definitivt inte att rekommendera ! Har man inte kunskaperna får man anlita någon som har det, annars inbjuder man till olycksfall eller till skador på utrustningen. Sedan bör man ju alltid när man köper sådana här utrustningar se till att få en fullgod dokumentation på det man har, hur det är hopkopplat o.s.v. Det som var "självklart" för den som byggde systemet behöver ju inte alls vara självklart för en senare ägare.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag