PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: DF skrivet maj 17, 2012, 15:51:30:30
-
Hej
Har en JF - fritid storpool deluxe på ca: 25 kubik, mestadels ovan mark.
Skulle det fungera att ha en Briliix THP 55 för att hålla 26 grader från mitten av maj till september??
Vad tror ni?
Mvh Daniel
-
Hej o välkommen.
55:an värmer ju ganska precis din kubik så kolla in den här istället.
Den sträcker sig upp till 30 m3 så har du lite tillgodo i värme kapacitet.
http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-luxlama-lx05h--p-135.aspx (http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-luxlama-lx05h--p-135.aspx)
-
Hej
Ok, ser ut som ett vettigt alternativ, finns det positiva erfarenheter av denna på forumet?
Ni tror att det fungerar bra även till en ovan mark pool då?
Mvh Daniel
-
Luxlaman har bara en baksida och det är att den nollställer sig efter att du brutit strömmen på den. Inte som andra som klarar strömavbrott och fortsätter där de slutade.
Om du inte bryter strömen på den när du ska backspola så löser den ut och du måste endå stänga av och sätta på igen efteråt.
De flesta andra fabrikat stänger automatiskt av för att flödesgivaren bryter och startar igen per automatik när flödet kommer igång igen.
Henry
-
Luxlaman har bara en baksida och det är att den nollställer sig efter att du brutit strömmen på den. Inte som andra som klarar strömavbrott och fortsätter där de slutade.
Om du inte bryter strömen på den när du ska backspola så löser den ut och du måste endå stänga av och sätta på igen efteråt.
De flesta andra fabrikat stänger automatiskt av för att flödesgivaren bryter och startar igen per automatik när flödet kommer igång igen.
Henry
Betyder detta att man inte kan köra den på (extern)timer om man skulle vilja det ?
Finns det timer inbyggda i Luxlama ? Hur många till/frånslag per dygn har dessa i så fall ?
-
Det finns en inbyggd timer som man kan använda.
Henry
-
Tack, kan man ha flera av/på slag per dygn med den inbyggda timern på Luxlama ?
-
Jag är lite osäker men som jag tolkar det i manualen så finns det bara ett av och påslag.
Henry
-
Ok, tack.
-
Luxlaman har bara en baksida och det är att den nollställer sig efter att du brutit strömmen på den. Inte som andra som klarar strömavbrott och fortsätter där de slutade.
Om du inte bryter strömen på den när du ska backspola så löser den ut och du måste endå stänga av och sätta på igen efteråt.
De flesta andra fabrikat stänger automatiskt av för att flödesgivaren bryter och startar igen per automatik när flödet kommer igång igen.
Henry
Hej Henry,
LUXLAMA hade under första leveransen till Sverige (2011 Q1) värmepumpar med dessa beteenden. De nya LUXLAMA värmepumparna har alla automatiskt sensor som stänger av och startar vid dålig vattenflöde och beter sig precis som Brilix thp eller xhp.
-
Hej
Så då kan man välja Briliix eller Luxlama, men fungerar det bra till min poool tror ni?
Mvh Daniel
-
Det gör dom garanterat, det är prisvärda pumpar.
Henry
-
Pratat med Rubinpool, de rekomenderade Briliix till min pool, lite högre effekt än Luxlama.
Får nog bli en Thp 55.
-
Hej
Vad skulle ni välja? THP55 eller THP 100 till min 25kubikare?
Mvh Daniel
-
Jag värmer min runda 4,5m JF med en THP55, drog igång den i söndags (13 grader), nu på förmiddagen slog den av vid 29 grader, så jo den räcker gott och väl :D
//
Lars
-
Jag värmer min runda 4,5m JF med en THP55, drog igång den i söndags (13 grader), nu på förmiddagen slog den av vid 29 grader, så jo den räcker gott och väl :D
//
Lars
Hej
Hur många kubik är din pool på?
Mvh
Daniel
-
Hej
Tappar man mycket värme med slang på ca 10 m från värmepump till pool?
-
Hej
Hur många kubik är din pool på?
Mvh
Daniel
Poolvolym ca 21 m3 och jag har ungefär 5m PEM varje väg, mellan pool och VP.
//
Lars
-
Hej
Vad skulle ni välja? THP55 eller THP 100 till min 25kubikare?
Mvh Daniel
Jag värmer 35m3 med THP55 (med pooltak) och vi håller 28-29 grader från maj-september i Stockholm.
Det är inget problem med 10m slang... Är man petig kan du ju isolera den men det är att kasta pengar i sjön...
Mvh,
Anders
-
Hej
Bra, då blir det till att beställa en rulle slang och en Thp 55. Nu hamnar pumpen ett bra ställe utan att vara i vägen.
Mvh Daniel
-
Hej
Tappar man mycket värme med slang på ca 10 m från värmepump till pool?
10 är ju en bit.
Man ska ha i åtanke att värmepumpen höjer temperature 3-5 grader mellan in och utgående och sen har du 10m kylslinga som håller 4-6grader celsius....
Tycker nog inte det är optimalt.
Använder man dessutom pvc flexislang så kan man räkna med att byta ut den om några år när den torkat ut då den inte är avsedd för att vara nergrävd iallafal inte utan något hölje (inuti ett alvoppsrör eller liknande)
Henry
-
Hej
Slangen är inte nedgrävd, den ligger under trallgolvet, håller alltså utetempen.
Fungerar det med 10 m då?
-
Jag har drygt 7 meter (alltså 14 totalt) och den ligger också under trallen, jag har aldrig haft en tanke på att isolera den och har inte haft några problem att hålla värmen...
Isolerar du dem sparar du säkert 2 eller 3 kWh under sommaren... ;)
//Anders
-
Hej
Då var pump, slang, ventiler och kopplingar beställt, bara att invänta med spänning.
Mvh Daniel
-
Hej
Då har pumpen med tillbehör kommit, dock ösregnar det så montering får vänta lite.
Jag köpte dock bara slang...kanske skulle haft rör mellan bypass och pump?
Såg att någon dock hade slang på forumet, fungerar det också?
Mvh Daniel
-
Hej
Då har pumpen med tillbehör kommit, dock ösregnar det så montering får vänta lite.
Jag köpte dock bara slang...kanske skulle haft rör mellan bypass och pump?
Såg att någon dock hade slang på forumet, fungerar det också?
Mvh Daniel
Jag köpte pumpen 8800w på Jula och har kopplat in den med slang mellan by pass och pump och det funkar bra. Däremot har jag rör mellan kopplingarna i by passen. Var noga med att låta limmet torka (24 tim) innan du börjar böja och "rucka" på kopplingarna så det inte läcker.
-
Flödesmässigt är de mjuka böjarna som blir om man använder slang en fördel, en rörvinkel skapar rätt stort flödesmotstånd i en poolcirkulationskrets.
-
Tack.
Så det går att ha slang även in i Brilixens kopplingar?
Mvh Daniel
-
Det har jag ingen aning om, mitt resonemang i tidigare inlägg var rent generellt, att man får bättre flöde ju färre böjar man har i sitt system.
-
Så det går att ha slang även in i Brilixens kopplingar?
Mvh Daniel
Inga problem att använda 50mm slang i Brilix VP.
//
Lars
-
Tittade bara lite snabbt på pumpen, är det klämkopplingar eller ska de limmas in i pumpens kopplingar?
Mvh Daniel
-
Det är klämkopplingar!
Det finns en silikon ring du trär över slangen. Det fungerar både med PEM och "poolslang" 50mm.
Mvh,
Anders
-
Hej
Har idag ställt upp pumpen på ett stativ jag byggt, limmat lite kopplingar och skarvar!
Har ni något tak över era eller står de fritt för väder och vind?
Mvh Daniel
-
Min står fritt, det enda jag gör är att tömma och täcka med en presenning på vintern.
//
Lars
-
Samma här, den står oskyddad, jag skruvar upp vattenrören och tömmer den till vintern (lyfter i bakändan) och sen trär jag på en BigBag...
//Anders
-
Hej
Nu är alla kopplingar limmade, hoppas det är tätt, har aldrig gjort detta tidigare...
Hur länge ska limmet torka innan jag kan fylla på vatten upp över skimmern igen?
Mvh Daniel
-
24 timmar var den tid jag fick av min säljare.
-
Hej
Är det ok att starta pumpen efter 24 tim, eller bör man vänta med att sätta tryck i systemet?
Mvh Daniel
-
Jag körde igång hela klabbet efter 24 timmar och det gick bra.
-
Jag startade rening med cirkpump, upptäcker då att vattnet bara tar kortaste vägen till inloppet vid lampan. Försökte fylla upp bakåt med vatten, men jag får ingen cirkulation via pump och bypass!
Måste jag blockera det första inloppet?
-
Lägg upp bilder, förstår inte vad du menar.
-
vet inte om jag förstod dig rätt men,
Stäng ventilen i bypassen å att vattnet inte kan gå "mellan" in och utloppsrör till värmaren utan vattnet tvingas att gå in i inloppet på värmepumpen och ut från värmepumpens utlopp. Då tvingar du bort luftficka inne i pumpen.
När du har rent vattenflöde ut från pumpen kan du öppna bypassventilen och ställa in ventilerna som du vill ha dem.
-
Jag hade stängt till värmepumpen och öppen bypass, men får inte runt det. Vattnet tar den kortare vägen vid ett T och ut i poolen. Är nog för mycket uppför till bypass och värmepump?
-
Nu fattar jag ingenting. <dontkn>
Har du kopplat som nedan:
Pool till cirkulationspump/filter till värmepump till pool.
har du kopplat så så kan inte vattnet ta någon vägen än antingen genom värmepumpen om du stängt bypassen eller bara genom bypassen om du stängt en ventil till värmepumpen.
Bypassen är till för att leda lite vatten genom värmepump och lite vatten genom bypass.
Vad är det för T-rör du menar??????
Vadå kortaste väg???????
Vadå för mycket uppför till bypass och värmepump????
Kommer det vatten från utloppet i poolen och sedan ut i inloppet i poolen igen måste det passera antingen bypass eller värmepump och inget annat. Det är inte möjligt att vatten kan komma tillbaka till poolen om det inte passerar bypass eller värmepump. <dontkn> <hmm>
Alltså: Pool-slang-filter/cirkpump-slang-Brilix-slang-pool.
Duy får nog förklara igen för jag fattar nog inte?
-
Efter filter sitter ett T rör där en slang går direkt till ett inlopp åt andra hållet i T går det via pump och bypass, det går nog inte ha det så.
-
Då förstår jag.
Nä det går nog inte att ha det så.
Sätt ditt T efter värmepumpen så kan du få vatten till ditt andra inlopp.
-
Japp, så får det bli, har nu blockat åt det hållet så länge, nu fungerar det nog.
-
Hej alla glada, nu är jag glad!
Nu tuffar pumpen på och tempdiff på 2 grader, blir bara några timmars provkörning, sedan väntar vi på bättre väder tror jag.
Bifogar en liten bild på pumpen!
Mvh Daniel
-
Bra.
Allt går att lösa till slut.
Väntar också på bättre dagar. Min Brilix har jag ställt på 15 grader så det inte skall bli för kallt i poolen så det tar för lång tid att värma upp den. Den har dock ännu inte startat så mindre än 15 har det ej blivit på en vecka.
-
Hej!
Kan inte vara annat än nöjd, startade vp kl 11 igår, 15 grader i poolen. Ett dygn senare 20 grader!
Mvh Daniel
-
Hur ställer ni in era pumpar? Håller in mode och bläddrar sen till b och c (temp in och temp ut ) och det står 18 grader på båda . Borde väl vara en tempdiff på en till två grader?
Har bypassen fullt öppnad in och ut till värmepumpen och mellanventilen halvt öppen. Har provat ändra men verkar inte bli skillnad.
Har en jf 4.5m o en brilix thp 55
-
Om du ska göra en korrekt inställning så öppnar du bypassen fullt så att vp,n stannar. Du kommer nu att få ett felmeddelande i displayen som säger EEC3 det betyder att du inte har något flöde. Sen börjar du sakta att stänga den millimeter för millimeter med någon sekunds stopp och till slut går vp,n igång och då brukar det bli rätt flöde.
Henry
-
Jag har en lekmannamässig fundering rörande detta.
Om man ställer in pumpen som instruktionen ovan kommer man att köra "minimal" med vatten genom värmepumpen, med tanken att den då värmer det flöde den får maximalt.
Jag har läst mig till att en temp diff på 2 grader mellan in utlopp är vad man kan förvänta sig vid normal drift.
Om man då istället ställer in pumpen efter diffen dvs kör så högt flöde man kan men uppnår 2 graders diff så bör man ju värma poolen "snabbare" med följd att värmepumpen inte behöver gå lika lång tid.
Någon som kan säga om jag är ute och cyklar här eller faktiskt gjort några utvärderingar av olika metoder ?
-
Om man kör för högt flöde så hinner vattnet inte bli uppvärmt. Men naturligt vis om du mäter ingående och utgående temp och på så vis säkerställer temperaturhöjningen.
Henry
-
Om du ska göra en korrekt inställning så öppnar du bypassen fullt så att vp,n stannar. Du kommer nu att få ett felmeddelande i displayen som säger EEC3 det betyder att du inte har något flöde. Sen börjar du sakta att stänga den millimeter för millimeter med någon sekunds stopp och till slut går vp,n igång och då brukar det bli rätt flöde.
Henry
Detta ska jag testa, låter bra! :)
-
Om man kör för högt flöde så hinner vattnet inte bli uppvärmt. Men naturligt vis om du mäter ingående och utgående temp och på så vis säkerställer temperaturhöjningen.
Henry
Vad är lämpligt flöde genom vp:n för att vattnet ska hinna bli uppvärmt?
Om jag förstått rätt mäter mätaren på vp:n kompressortrycket och vilket tryck är lämpligt att den är på?
-
Mätarn som sitter på vp,n är en tryckmätare som mäter gastrycket och det är redan förinställt och ska inte regleras. Så vida du inte har en läckande vp och behöver fylla på och isåfall ska det ske av en auktoriserad service firma.
Lämpligt flöde blir som jag sa tidigare:
Om du ska göra en korrekt inställning så öppnar du bypassen fullt så att vp,n stannar. Du kommer nu att få ett felmeddelande i displayen som säger EEC3 det betyder att du inte har något flöde. Sen börjar du sakta att stänga den millimeter för millimeter med någon sekunds stopp och till slut går vp,n igång och då brukar det bli rätt flöde.
Henry
-
Mätarn som sitter på vp,n är en tryckmätare som mäter gastrycket och det är redan förinställt och ska inte regleras. Så vida du inte har en läckande vp och behöver fylla på och isåfall ska det ske av en auktoriserad service firma.
Lämpligt flöde blir som jag sa tidigare:
Om du ska göra en korrekt inställning så öppnar du bypassen fullt så att vp,n stannar. Du kommer nu att få ett felmeddelande i displayen som säger EEC3 det betyder att du inte har något flöde. Sen börjar du sakta att stänga den millimeter för millimeter med någon sekunds stopp och till slut går vp,n igång och då brukar det bli rätt flöde.
Henry
Då ska det inte vara något speciellt tryck på mätaren på vp:n som mäter gastrycket, utan det är lugnt så länge den inte stiger över det gröna fältet?
Har inte någon bypass än, blir nog komplettering senare, men det skiljer en grad mellan in och utflöde så det kanske är lämplig inställning på flödet?
-
Om du installerar en bypass så få du nog upp effekten på värmen en del. 3 graders skillnad ska det kunna bli utan vidare.
Henry
-
Hej
Värmer man poolen mycket snabbare om man stryper vid bypass och får 3 graders skillnad jämfört med en? Eller är det försummbart, mer vatten går ju genom växlaren vid en grads skillnad?
Daniel
-
Hej
Jag har bara en grads skillnad med bypassen som på bilden nedan. 27 in, 28 ut. Ska jag göra annorlunda för att få större skillnad?
Visserligen en stark pump på 880 watt, men det ska väl gå?
Daniel
-
Lagom flöde genom VP är när du har 1-2 graders temperaturskillnad. Så du har ställt in den rätt.