« skrivet: februari 06, 2015, 11:29:33:33 »
Efterlyser någon som har ett Dream II SPA
Vi sätter vårt på 40 grader.
Innan vi hunnit börja bada sjunker det till 39 - trots endast -2 grader ute
Efter bad utan pumpar i ca 30 minuter sjunker temeperaturen till 38 grader, vilket vi tycker är kallt
Man undrar också vad som händer när det är -10 grader ute
Någon som har lösning eller samma erfarenhet?
« Senast ändrad: februari 06, 2015, 15:21:02:02 av Skogsryd »

Poolgiganten

Utloggad janlun71

  • Kan en del om pool & spa
  • Expert
  • *****
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Kön: Man
  • Spabad & Pool ska man ha !
    • Visa profil
SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #1 skrivet: februari 06, 2015, 21:46:03:03 »
Känns som att ditt spabad är installerat med orginal inställningar på packet, då brukar det vara så att värmaren inte går då någon pump är igång utan bara då den kör cirkulationen.

Kolla med din återförsäljare hur det är inställt.

Brukar bara behövas ställa om en eller två microswitchar.

Janne
Har en glasfiberpool från Fiberpool 7,8 x 3,4 m, uppvärmd med Shott 9kw Poolvärmepump, Sandfilter numer med glasfiltermedia, UV lampa Blue Lagoon.

Spabad Coast Spas Cascade II

Utloggad kalle lkpg

SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #2 skrivet: februari 07, 2015, 09:59:04:04 »
Går värmaren? Effekt på värmaren? Jag skulle tippa att man bör upp på min 5kw värmare på ett normalstort spabad för att det skall orka hålla värmen även på vintern.

MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier

Utloggad Skogsryd

SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #3 skrivet: februari 13, 2015, 12:51:57:57 »
Allt installerat enligt "boken".
Värmaren går på. Stänger dock när pump 2 är på. Den har vi dock inte på särskilt ofta. Fortfarande sjunker alltså badet 2 grader efter bara en halvtimmas bad, ibland efter 15 minuter. Har pratat med leverantören som säger att detta är acceptabelt! Någon mer med den erfarenheten. Varför säljs de med 2 kw om det är 6 som behövs?
Jag tycker det är bedrövligt när man investerar 80 000 kronor och sedan ska frysa när man badar.

Utloggad Telekiter

SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #4 skrivet: februari 13, 2015, 13:09:49:49 »
Jag tycker precis som dig. Bedrövligt. En försäljare skrev i ett e-mail till mig att de flesta tycker det är acceptabelt med en temperatursänkning om 2-3 grader/tim (de kanske inte vet att det går få bättre "flås" i värmen eller så tycker de att det är ok). De hade på 7 år bara utrustat ett bad med extravärme och det var till en hotellanläggning där badet körde utan lock i princip hela dagarna (vilket man ju kan förstå). Jag kommer mao att beställa mitt bad med 6 kW direkt från fabrik. Kostnaden blev 5000 kr extra. Badet är ett Viskan Saltö där det i originalutförande använder 2x16A, 400 volt. Det finns dock direkt möjlighet att koppla in 3x16A i Balboa-systemet, vilket jag drar fram till bubbelkoppen.

/Urban.

Utloggad janlun71

  • Kan en del om pool & spa
  • Expert
  • *****
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Kön: Man
  • Spabad & Pool ska man ha !
    • Visa profil
SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #5 skrivet: februari 13, 2015, 19:37:15:15 »
Egentligen så ligger inte problematiken hos leverantörerna, utan det är uppbyggnaden av elsystemet som vi har här i Europa som ställer till det , då man skulle behöva säkra upp till minst 25A eller högre för att klara högre effekter eller dubbla värmare tillsammans med de övriga förbrukarna i huset.

Det kostar ju tyvärr flera tusenlappar i fast avgift per år att säkra upp varje snäpp från de vanliga 16 A till 20 A eller upp till 25 A som behövs för att kunna mata allt med högre effekter.

Detta är inget svenskt problem utan det gäller i princip hela Europa som har detta upplägg på elsystemet.

De stora förlusterna i ett spabad under tiden man badar har ju nästan inget att göra med vilken isolering som är i badet då 95% av all värme sticker rakt upp i luften genom förångning, då värmen sugs ut mot den kallare omgivningen. Som en stor skorsten. Om det sen blåser så förstärks denna utsugning av värmen som finns i badvattnet. Den andra parametern i detta är hur stor vattenyta som man har i badet, ju större yta ju större förlust. Det är en enkel matematik.

På de marknader som har andra typer av elsystem i husen med högre ampere där levereras ju 5,5 -6 kW värmare som standard.

Har man lust att ta den kostnad som blir med högre huvudsäkringar så kan du ju beställa bad med större värmareffekt eller dubbla värmare från de flesta USA & Kanada tillverkade baden vet jag i alla fall, men det är inget som finns som standard.

Då det är som det är med de 3 kW värmare som levereras i baden idag så måste man som säljare säga att det är acceptabelt med den sänkning av tempen som blir, då det inte finns så mycket att göra om man inte vill modifiera sitt Elsystem hemma med större säkringar och kraftigare kablar som tål högre belastning.

Men man skulle kunna begära att säljarna upplyser om detta före köp så man inte ska behöva bli besviken då man får hem sitt nya bad.

De bad som säljs med 2 kW värmare i Sverige ska man definitivt låta bli att köpa, då det inte är i närheten av vad som behövs i ett bad för att kunna hålla värmen vid bad på vintern.

Med locket på funkar det men så fort du öppnar upp så sjunker det för fort.

Janne
« Senast ändrad: februari 13, 2015, 20:37:07:07 av janlun71 »
Har en glasfiberpool från Fiberpool 7,8 x 3,4 m, uppvärmd med Shott 9kw Poolvärmepump, Sandfilter numer med glasfiltermedia, UV lampa Blue Lagoon.

Spabad Coast Spas Cascade II

Utloggad kalle lkpg

SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #6 skrivet: februari 14, 2015, 08:33:54:54 »
Egentligen så ligger inte problematiken hos leverantörerna, utan det är uppbyggnaden av elsystemet som vi har här i Europa som ställer till det , då man skulle behöva säkra upp till minst 25A eller högre för att klara högre effekter eller dubbla värmare tillsammans med de övriga förbrukarna i huset.

Det kostar ju tyvärr flera tusenlappar i fast avgift per år att säkra upp varje snäpp från de vanliga 16 A till 20 A eller upp till 25 A som behövs för att kunna mata allt med högre effekter.

Detta är inget svenskt problem utan det gäller i princip hela Europa som har detta upplägg på elsystemet.

De stora förlusterna i ett spabad under tiden man badar har ju nästan inget att göra med vilken isolering som är i badet då 95% av all värme sticker rakt upp i luften genom förångning, då värmen sugs ut mot den kallare omgivningen. Som en stor skorsten. Om det sen blåser så förstärks denna utsugning av värmen som finns i badvattnet. Den andra parametern i detta är hur stor vattenyta som man har i badet, ju större yta ju större förlust. Det är en enkel matematik.

På de marknader som har andra typer av elsystem i husen med högre ampere där levereras ju 5,5 -6 kW värmare som standard.

Har man lust att ta den kostnad som blir med högre huvudsäkringar så kan du ju beställa bad med större värmareffekt eller dubbla värmare från de flesta USA & Kanada tillverkade baden vet jag i alla fall, men det är inget som finns som standard.

Då det är som det är med de 3 kW värmare som levereras i baden idag så måste man som säljare säga att det är acceptabelt med den sänkning av tempen som blir, då det inte finns så mycket att göra om man inte vill modifiera sitt Elsystem hemma med större säkringar och kraftigare kablar som tål högre belastning.

Men man skulle kunna begära att säljarna upplyser om detta före köp så man inte ska behöva bli besviken då man får hem sitt nya bad.

De bad som säljs med 2 kW värmare i Sverige ska man definitivt låta bli att köpa, då det inte är i närheten av vad som behövs i ett bad för att kunna hålla värmen vid bad på vintern.

Med locket på funkar det men så fort du öppnar upp så sjunker det för fort.

Janne

Fast det är väl bara ett ha en 2 (el 3-fasvärmare) varav steg 2 (el 3) inte kan gå samtidigt som alla pumpar? Så är det löst på D1 (om man kopplar om i boxen) samt på nya Arctic spa. Jag har även funderat på en liknande lösning hemma och jag har badet uppsäkrat på 3x16.  Jag har idag 3,6kw värmare vilket jag tycker är i underkant. Tappar ca 1 grad/h på vintern. Jag funderar på att komplettera med  en extra värmare på 2-3,6 kw kopplat via ett växelrelä som gör att den värmaren inte kan gå samtidigt som en av jetpumparna för att klara säkringarna.

Däremot så går det inte använda jänkarnas 6kw 1-fasvärmare. Som bekant så är allt 1-fas i det stora landet i väst och det ställer till problem här med att använda tex deras värmare.

Men visst 3x16 i huvudsäkring kanske är i snålaste laget med spabad + övriga huset.

Spabaden är ju egentligen inte 3-fas utan 1-fas uppdelade på en 3-fas. Pumpar, värmare osv är 1-fas.

MVH
Kalle
« Senast ändrad: februari 14, 2015, 11:16:32:32 av kalle lkpg »
Arctic Spa Frontier

Utloggad Erica

SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #7 skrivet: februari 14, 2015, 10:33:38:38 »
Du kan ju komma runt problemet genom att köpa en lös värmare om du bara kan ansluta den på ett vettigt sätt. En 3-fas 6 kW värmare drar ju bara strax under 9 A, genom att belastningen fördelas på alla faserna. Som sagts ovan, problemet är att USA har ett annat system och ofta tänker deras konstruktörer bara på hemmamarknaden.

16 A elabonnemang är nog f.ö. knappast lämpligt för hus som har spa, pool m.m.  Det kan vara värt att kontrollera vad elbolaget har för regler. Vissa elbolag tar t.ex. betalt för 20 A eller 25 A även om du har 16 A p.g.a. en minimitaxa de har. Det blir lite dumsnålt om man har så liten huvudsäkring att säkringarna går allt emellanåt. Det kan ju få tråkiga konsekvenser, fungerar t.ex. inte motorskydden korrekt så går trefasmotorer sönder om en fas fattas och om man får ström som går bakvägen genom systemet (alltså att den tredje fasen får spänning som matas in via något som är anslutet mellan faserna, t.ex. elvärme) , så kan man få underliga spänningar som exempelvis förstör vissa lågenergilampor. Vi råkade ut för just detta vid en storm - en fas försvann, fick spänning bakvägen och samtliga lågenergilampor av ett visst fabrikat gick sönder om de var anslutna till den fasen. Det tycktes bero på konstruktionen - lampor av andra fabrikat överlevde i huvudsak. Vi fick byta alla utelamporna runt huset t.ex..

Utloggad Skogsryd

SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #8 skrivet: februari 14, 2015, 11:31:17:17 »
Tack för alla svar. Men det här är ju bedrägligt! Jag köper ett SPA för 80 000 kronor och blir lovad att det håller för svenska förhållanden! Då det i själva verket sjunker 2 (!!!!!) grader på mindre än en timma. Om jag dessutom sätter på pumparna går vi ned till 37 grader - då fryser man ju! De flesta vill väl bada i en timma? Då pratar vi om -2 grader ute. Vad händer när man badar vid -10 grader? Att installera en 3kW värmare påstår säljaren ska hjälpa men då har man ju en betydligt högre elkostnad. Det verkar som om de SPA som säljs i Sverige är anpassade för en svalkande bad sommartid. Jag har 25 A och det hjälper inte.
Min säljare försöker ex tala om för mig att det inte är hälsosamt att bada mer än 10 minuter! Hur länge brukar ni bada och i vilken temperatur?

Utloggad Erica

SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #9 skrivet: februari 14, 2015, 11:49:59:59 »
Allt beror ju på hur varmt du har det - badlängden är ju starkt beroende av detta ! Nu har vi f.n. inget spa, håller på att fixa en sådan installation också men ännu är bara poolen i drift (sedan 10 år ungefär..). Vi tog nyligen en nystart på spaprojektet. Men när vi bodde i USA hade vi ett spa/jacuzzi, men vi höll inte temperaturen så där jättehög, badade i stället betydligt längre än 10 minuter. En timma var väl inte så ovanligt, även om en halvtimma var kanske det vanligaste, ofta följt av en halvtimma till i poolen. Men de som kör riktigt höga temperaturer där man nästan bränner sig när man går i bör nog inte bada så länge som en timma. Det kan vara direkt farligt. Temperaturer över 40 grader bör man av säkerhetsskäl inte köra, speciellt inte om man badar ensam. Händer något så man inte kan ta sig upp ur vattnet så kan det få katastrofala följder. De flesta spa om inte alla brukar inte medge högre temperaturinställining än 40 grader (104 F). I vårt amerikanska bad körde vi väl "bara" runt 37 grader, men där var det varmt klimat. I ett svenskt spa, om det står utomhus, så vill du nog upp minst en grad till om det är vintertid - man får ju kompensera för att det blir kallt upptill så att säga.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag