Jag har försökt hitta data från VP tester vid olika luftfuktigheter utan att lyckas. Någon annan som har det?
Kanske är förklaringen att vanliga luft/luftare m.m. som inte är till pooler inte är så beroende av luftfuktigheten då den är av mindre betydelse när det är kallare ute, se nedan.
Jag har inte kunnat hitta ett enda data heller på olika luftfuktigheter till pool VP:ar förutom 24 grader torr 19 grader våt temp vilket ger en relativ luftfuktighet på 61,9 % och en entalpi på 53,9 kJ/kg. 20 grader torr och 19 grader våt temp blir 91 % i relativ luftfuktighet och ger också 53,9 kJ/kg. Eftersom all energi sitter i den våta tempen så är det väldigt konstigt att man inte anger den istället för den vanliga utetemperaturen. Detta kallar jag för vilseledande marknadsföring.
Man kan säga att ju fuktigare luften är dessto mera energi finns det i den som kan överföras mao blir det bättre COP för VP:n.
Satt och slog in olika temperaturer i ett program som jag gjort för att kolla hur mycket energi den fanns i luften vid två olika relativa luftfuktigheter, ca: 37,5 och 74,5 %. Som man kan se så har luftfuktigheten mer och mer betydelse ju varmare det blir.
diff
torr våt relativ entalpi entalpi
temp temp fukt kJ/kg kJ/kg
25 21,7 74,5 63,3 21,0
25 15,9 37,5 42,3
20 17,1 74,8 48,0 14,2
20 12,0 37,0 33,9
15 12,4 74,1 35,0 10,0
15 8,2 37,2 25,0
7 5,1 75,0 18,7 5,9
7 2,0 37,5 12,8
2 0,4 74,1 10,1 4,0
2 -2,0 37,4 6,1
-7 - 8,0 74,3 -2,9 2,1
-7 -9,5 36,8 -5,0
-15 -15,6 74,4 -12,9 1,1
-15 -16,5 36,5 -14,0
Torr luft är det den vanliga termometern mäter. Våt luft kan man mäta genom att sätta en fuktad strumpa över temometern. Relativa luftfuktigheten samt entalpin kJ/kg kan man se i ett Mollier diagram eller som jag gjort mata in formlerna i Excel.